1.水流指示器的工作原理
水流指示器是在自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种水流报警装置一般用于湿式、干式、预作用、循环启闭式、自动喷水-泡沫联用系统中。水流指示器的桨片与水流方向垂直,喷头开启后引起管道中的水流动,当浆片或膜片感知水流的作用力时带动微动开关动作,接通延时线路,延时器开始计时。达到设定的延时时间后,桨片仍向水流方向偏转无法回位,电触点闭合,输出信号。当水流停止时,叶片和动作杆复位,触点断开,信号消除。
2.设置要求
(1)水流指示器的功能是及时 报告发生火灾的部位 。在设置闭式自动喷水灭火系统的建筑内,除报警阀组控制的洒水喷头 仅保护不超过防火分区 面积的 同层场所 外, 每个防火分区 和 每个楼层均应设 置水流指示器
(2)仓库内 顶板下 洒水喷头与 货架内 置洒水喷头应 分别设 置水流指示器。
(3)当水流指示器 入口 前设置 控制阀 时,应采用 信号阀 。
二、压力开关
1.压力开关的工作原理
压力开关是一种压力传感器,它是自动喷水灭火系统中的一个部件,其作用是将系统的压力信号转化为电信号。接压力开关的管道充水压力达到设定值时,压力开关受到水压的作用后接通电触点,输出信号,实现报警和启动消防水泵。
2.压力开关设置要求
(1)压力开关安装在系统管网或报警阀延迟器出口后的报警管道上。自动喷水灭火系统应采用 压力开关控制消防水泵和稳压泵 ,并能调节启、停稳压泵的压力。
(2) 雨淋 系统和 防火分隔水幕 系统的 水流报警装置应采用压力开关 。
三、末端试水装置
1.末端试水装置的作用和组成
(1)末端试水装置设置在 每个报警阀组 控制的 最不利点洒水喷头处 。目的是检验系统的可靠性,测试系统能否在 开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动 ,并 检测系统报警及联动功能 ,同时还可以用于 测试 干式系统和预作用系统的管道 充水时间 。
(2)未端试水装置由 试水阀 、 压力表 以及 试水接头 等组成。
2.设置要求
(1) 每个报警阀组 控制的 最不利点洒水喷头处应设 末端试水装置, 其他防火分区、楼层 均应设 直径为25mm的试水阀 。
(2)未端试水装置 试水接头 出水口的 流量系数 应 与同楼层 或 同防火分区 内选用的 最小流量系数的喷头相等 。末端试水装置的出水,应采取 孔口出流 的方式排入排水管道。排水立管宜设伸顶通气管,且 管径不应小于75mm 。
(3)末端试水装置和试水阀 应有标识,距地 面的高度宜为 1.5m ,并应采取 不被他用 的措施。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
给排水资料库
返回版块22.41 万条内容 · 540 人订阅
阅读下一篇
气体灭火系统的管道及设备安装工艺及流程气体灭火系统相对水灭火系统来说,灭火效率更快!同时对室 ? 内环境以及重要设备所造成的影响也最小,因此,一些重要的场所如机房、图书馆、移动通信基站、UPS室都会设置安装气体灭火系统。说到气体灭火系统的安装,就不得不了解它的安装工艺及流程了,为什么?因为了解气体灭火系统的安装工艺及流程对安装质量是会起到一定保障作用的。 1 - 气体灭火系统安装流程如下:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳好的学习资料,可以多学习,多分享此类资料
回复 举报