《膜结构技术规程》CECS 158 从结构设计角度,给出了膜材的极限抗拉强度标准值,如表4.1.3所示。
那么,这个数是膜材抗拉强度的什么值呢?
《膜结构技术规程》CECS158:2004 版的条文说明里指出,本规程采用以概率理论为基础的极限状态设计方法进行设计,为了与各种结构设计规范保持一致,因此膜材的极限抗拉强度应该是经过统计而得出的保证率为95%的抗拉强度值。
但是,《膜结构用涂层织物》FZ/T64014和《膜结构用涂层织物》GB/T30161中确定,膜材的断裂强力为试验数据的平均值。
因此,这里就有一个数值换算的问题。
《膜结构技术规程》CECS158:2015 版的条文说明里指出,对于强度保证率不确定的膜材,按《膜结构用涂层织物》FZ/T64014试验所得出的断裂强力减小5%后确定为该膜材的极限抗拉强度标准值。那么,将平均值减小5%,其保证率是多少呢?
假定膜材试验结果符合正态分布,从概率统计学可知,平均值+2倍标准差,其保证率可达95%。此时,如果变异系数为2.5%,则平均值减小5%后其保证率正好可达95%;如果变异系数为4%,则平均值减小8%后其保证率才可以达到95%。
假设变异系数为3.33%,则试验平均值的90%为抗拉强度标准值。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.46 万条内容 · 1140 人订阅
阅读下一篇
一、二级焊缝的无损检测比例、检验等级、评定等级1、GB 50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 5.2.4 条文: 设计要求的一、二级焊缝应进行内部缺陷的无损检测,一、二级焊缝的质量等级和检测要求应符合 表 5.2.4 的规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查超声波或射线探伤记录。 引用规范:JGT 203-2007 钢结构超声波探伤及质量分级法
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发