土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 膜材抗拉强度标准值如何确定?

膜材抗拉强度标准值如何确定?

发布于:2024-05-06 11:51:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

   《膜结构技术规程》CECS 158 从结构设计角度,给出了膜材的极限抗拉强度标准值,如表4.1.3所示。

那么,这个数是膜材抗拉强度的什么值呢?

《膜结构技术规程》CECS158:2004 版的条文说明里指出,本规程采用以概率理论为基础的极限状态设计方法进行设计,为了与各种结构设计规范保持一致,因此膜材的极限抗拉强度应该是经过统计而得出的保证率为95%的抗拉强度值。

但是,《膜结构用涂层织物》FZ/T64014和《膜结构用涂层织物》GB/T30161中确定,膜材的断裂强力为试验数据的平均值。

因此,这里就有一个数值换算的问题。

《膜结构技术规程》CECS158:2015 版的条文说明里指出,对于强度保证率不确定的膜材,按《膜结构用涂层织物》FZ/T64014试验所得出的断裂强力减小5%后确定为该膜材的极限抗拉强度标准值。那么,将平均值减小5%,其保证率是多少呢?

假定膜材试验结果符合正态分布,从概率统计学可知,平均值+2倍标准差,其保证率可达95%。此时,如果变异系数为2.5%,则平均值减小5%后其保证率正好可达95%;如果变异系数为4%,则平均值减小8%后其保证率才可以达到95%。

也就是说,《规程》规定将试验平均值减小5%使用,只有当变异系数小于2.5%时,其保证率才可达95%。  

由于膜材种类、品牌、型号很多,膜材试验的抗拉强度值变异系数相差较大。而且,膜材某一   批产品销售交付时,通常无法获得抗拉强度的历史累积数据。因此日本膜结构协   会标准MSAJ/M-03-2003《   膜材料の品質及び性能試験方法     》中给出了“从批样本中取至少 20 个试样进行标准状态下拉伸强度的试验,以试验   值的平均值减去3倍标准差得到值为抗拉强度标准值的实测值”的方法。
从概率统计学可知, 采用平均值+3倍标准差,其保证率则可达99.7%。  

假设变异系数为3.33%,则试验平均值的90%为抗拉强度标准值。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一、二级焊缝的无损检测比例、检验等级、评定等级

1、GB 50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 5.2.4 条文: 设计要求的一、二级焊缝应进行内部缺陷的无损检测,一、二级焊缝的质量等级和检测要求应符合 表 5.2.4 的规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查超声波或射线探伤记录。 引用规范:JGT 203-2007 钢结构超声波探伤及质量分级法

回帖成功

经验值 +10