土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 你都知道吗?钢筋工程“七不绑、五不验”

你都知道吗?钢筋工程“七不绑、五不验”

发布于:2024-04-30 16:55:30 来自:施工技术/建筑施工

来源:施工招工网

[复制转发]
钢筋“七不绑”“五不验”管理措施  
七不绑:  
1、已浇筑混凝土浮浆未清除干净不准绑钢筋;  
2、钢筋污染清除不干净不准绑钢筋;  
3、控制线未弹好不准绑钢筋;  
4、钢筋偏位未检查、校正不合格不准绑钢筋;  
5、钢筋接头本身质量未检查合格不准绑钢筋;  
6、技术交底未到位不准绑钢筋;  
7、钢筋加工未通过验收不准绑钢筋。  
五不验:  
1、钢筋未完成不验收;  
2、钢筋定位措施不到位不验收;  
3、钢筋保护层垫块不合格,达不到要求不验收;  
4、钢筋纠偏不合格不验收;  
5、钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收。  

一、钢筋工程施工质量预控

(1)在钢筋的预检上下功夫
1)应包括审查钢筋的施工组织设计、方案、交底。
看其对现场钢筋工程施工有无指导性、针对性、可操作性、严肃性(符合规范)。
2)应对钢筋加工预检把关,重点在:
135o、10d、75mm(箍筋)
保护层垫块的分类制作与码放(见后表);
钢筋马凳的分类制作与码放(检查模具、计算、制作质量);
钢筋定距框的分类制作与码放(检查模具、计算、制作质量);
直螺纹的加工抽检(做记录,按规范)。
(2)在钢筋的预控上下功夫
1)弹线:未弹线不绑(弹两条墙、柱外边线、轴线;弹两条模板外50位置控制线)

2)施工缝处理:砼接茬面(墙柱外边线内)所有浮浆、松散砼、石子彻底剔除到露石子;接茬面未清净不绑。(正负零以下做隐检,正负零以上做预检)

3)污筋:所有钢筋上污染的水泥未清干净不绑。

4)查偏:所有立筋未检查其保护层大小是否偏位不绑。

5)甩头:所有受力筋甩头长度(包括接头百分比、抗震系数)、错开距离;第一个接头位置;锚固长度(包括抗震系数)不合格不绑。

6)接头:所有接头质量(包括绑扎、焊接、机械连接)有一个不合格,不绑。
二、钢筋施工质量过程控制
(1)钢筋的原材料质量控制
1)、钢筋的外观质量控制:进场的每捆(盘)钢筋均应有标牌,按炉罐号、批次及直径分批验收,分类堆放整齐,严防混料,并应对其检验状态进行标识,防止混用。外观应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、折叠、颗粒状及片状老锈、结疤及夹杂。盘条允许有压痕及局部的凸块、凹块、划痕、麻面

全部回复(0 )