土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 施工现场临时用电采用:三级配电逐级漏电保护系统!住建局:6月1日起所有新开工项目实施!

施工现场临时用电采用:三级配电逐级漏电保护系统!住建局:6月1日起所有新开工项目实施!

发布于:2024-04-30 13:25:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

来源:济南市住建局

如有侵权,请联系删除

     

济南市住房和城乡建设局

关于建筑施工现场临时用电工程实施逐级保护的通知


各区县住房城乡建设局,济南新旧动能转换起步区管委会建设管理部、济南高新区管委会规划建设部、市南部山区管委会规划发展局,各建设、施工、监理单位,各有关单位:

为切实保障从业人员的生命安全,有效遏制建筑施工现场触电事故的发生,经研究决定: 自2024年6月1日起 济南市所有新开工项目建筑施工现场 临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,在符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46基础上, 由“三级配电二级漏电保护系统”改为采用“三级配电逐级漏电保护系统”。      
请认真贯彻执行。      

济南市住房和城乡建设局

2024年4月17日


什么叫三级配电逐级漏电保护系统
三级配电逐级漏电保护系统 指的是在配电系统中实施的三级保护措施。
具体来说:
  1. 一级配电:位于电路的总保护配件,通常是在低压总电源侧设置的。
  2. 二级配电:在分支线路中设置的保护器,用于防止线路漏电问题。
  3. 三级配电:在接户线位置设置的终端分户保护器,用于防止触电事故。
这种系统要求每个级别都配备相应的漏电保护器,以确保电流不超过安全阈值。在施工现场临时用电安全技术规范(JGJ 46)中,要求形成三级配电,同时在末级开关箱内和上一级分配电箱或总配电箱中各加装一级漏电保护器,形成两级漏电保护。这种配置旨在确保用电设备的安全,减少触电事故的风险。

二级漏电保护设计存在的问题
1.临电规范强制性规定临电系统必须采用二级漏电保护系统,但对二级漏电保护对应的临电规模没有做详细的规定。
也就是说不论临电规模多大,都可能采用的是二级漏电保护系统,如果设计过程中不考虑实际项目的临电规模,盲目按临电规范规定的二级漏电保护模式进行设计,常常导致漏电保护方案与实际的临电规模不匹配
设计的临电系统总漏电保护器保护范围明显过大,就是因为忽略了不同的规模应有不同的分级保护的原理,不论临电规模有多大,都简单照搬临电规范的二级漏电保护系统,导致总漏电保护器动作后影响范围大,施工现场的特殊性又造成总漏电保护器频繁跳闸,这两种情况极大地影响了施工现场的正常施工和用电安全。
2.设计过程中没有考虑施工现场具有一些特殊性,不能满足施工现场安全用电的目的。
施工现场环境较差,施工设备具有相当大的周转性、移动性和共用性,配电设备、配电线路、用电设备等易受不良环境的侵害,施工用电人员素质较低,管理上常常不到位,末级漏电保护器不能可靠动作或不起作用。
这些特殊性造成了线路和设备漏电机率较高,而末级漏电保护的动作率却不高或就没有末级漏电保护器,这就造成了总漏电保护器的动作机率大增,频繁的跳闸严重影响了正常施工,用电安全状况不容乐观。
3.在设计方案中不重视形成分级、有效、可靠的漏电保护系统。
我们知道开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电流是15~30mA,而较为中型或大型的临电系统总漏电保护器额定漏电动作电流是300~500mA,而且还有0.3~0.5S的时延,总配电箱分路的漏电保护器额定漏电动作电流是200mA左右,首末两端漏电保护器额定漏电动作电流相差较大。
在临电系统大多数设备运行时,由于通电线路和设备较多,系统漏电流也较大,首末两端漏电保护器额定漏电动作电流实际相差不大,总漏电保护能为末级漏电保护提供较为可靠的后备保护,但在用电设备数量较少时,首末两端漏电保护器额定漏电动作电流实际相差会较大,远远超出了15~30mA的漏电电流,如果总漏电保护器不能提供可靠的漏电后备保护,无疑对施工现场用电人员是较为严重的安全隐患。  
  • 清一土木
    清一土木 沙发

    什么叫“逐级”?文件不给解释;后面的一大段文字,我搜索网站,都是从一个地方抄作业,所以也不确定是谁写的。不论是谁写的,就不怕隔壁电气专业的笑话吗?看着好像洋洋洒洒写了挺多,通篇灌水。

    2024-12-03 15:30:03

    回复 举报
    赞同0

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某地产商办项目消防工程质量验收标准

#1 工作程序 1.1 项目施工图纸完成,设计专业组织工程专业、项目工程专业、客服专业、成本专业、商业接收单位、物业等单位进行联合审图,重点在于审核消防工程使用功能及地区验收标准的符合性; 1.2 施工单位招标前,事业部/城市公司采购专业、工程专业根据项目实际情况梳理消防工程分包与总包及其他机电专业分包单位的工作界面,并将工作界面及本验收标准放入招标文件;

回帖成功

经验值 +10