0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2158 人订阅
阅读下一篇
有关低压成套设备的一些资料低压配电柜有很多种的形式、型号。固定式比如有GGD、GGL等,抽出式的有MSL、GCK、GCS、MGD、MNS等形式。我有一点不明白,这些不同型号的柜子到底有什么本质的区别,比如说抽出式大家都是把开关装在一个抽屉中,安装何种开关元件也是各有不同。我是做自动控制的,上次我们部门为客户提供了几个GCK的柜子,对方的图纸上注明是MSL,我们这边搞成套设计的人员说MSL比较贵建议对方采用GCK的柜子。我就不明白了,同样是采用拼装式的钢结构,同样容量的开关设备,为什么MSL会更贵呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句本人以为:11楼说得对,应该分级安装漏电开关才正确,通常总进线箱装一级漏电开关,t=0.4s,住宅内除空调插座回路外,其它插座回路均应装漏电开关,t=0.03s较为合适.
回复 举报
谁叫你们不按规定分级安装漏电开关呢?
我亲自设计、施工、自己使用、维护的工程从进线开关到各分级开关都是使用了漏电开关,都没有出现你们所说的那样一跳就跳一大片的现象,除非打雷造成的过压性保护跳闸外。
回复 举报