发布于:2005-02-26 19:13:26
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
我们单位现在正在设计一个十九层的四星级宾馆,长度120米,根据混凝土结构设计规范GB50010-2002及建筑物的使用要求,我们考虑设两道伸缩缝,但甲方要求只设一道伸缩缝,而且这一道伸缩缝不允许设在大楼中部,也就是说一侧建筑物的长度会超过规范的要求,大概为80米,这在我们这里的图纸审查单位是不允许通过的,即使按照GB50010-2002第9.1.3条执行,如果没有充分依据和可靠措施,图纸审查单位也不允许通过。我想请教各位同仁,你们对加大伸缩缝间距都采取什么样的依据和措施?特别是对GB50010-2002第9.1.3条的条文说明中对“当增加伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响”中计算温度应力所采用计算依据是什么?计算资料在什么地方能查到?希望大家发到网上共同讨论,共同进步。在此多谢了!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报