土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:中央空调机组里的电机怎么控制?

求教:中央空调机组里的电机怎么控制?

发布于:2005-02-26 18:59:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一五星级宾馆,暖通专业提供的中央空调机组包括:两台561KW的离心式冷水机组、一台212KW的螺杆式冷水机组、三台75KW的冷冻水泵(备一台)、两台37KW的冷却水泵(备一台)、两台37KW的采暖泵(备一台)、屋顶三台22KW的晾水塔等。
怎么实现单体控制呢?哪些适合变频?哪些适合软启动?变频控制是不是还需要引出一根检测线到相应的管道或容器?如何实现呢?变频器的选型国内国外是否不一样?软启动是不是太费电了?
恳请高手指教,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wtf96513
    wtf96513 沙发
    空调主机一般只需给电源就可以了,冷冻\冷却水泵可采取变频控制,据统计中央空调系统耗电是在水泵上面
    2005-02-27 17:04:27

    回复 举报
    赞同0
  • jjw898
    jjw898 板凳
    这个问题太大,不过我可以告诉你中央空调的工作流程:

    1 启动冷却塔--冷却水泵--冷冻水泵---冷水机组.它是联动的

    2 考虑到以后运行的节能的话水泵和冷却塔可以采用变频器启动.象你这么大的水泵肯定要采用软启动或降压启动啦.

    3 冷水主机你只要给个电源柜就可以了,因为主机自己有控制系统的,肯定是软启动的.