土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑物之间防火间距起止点探讨

建筑物之间防火间距起止点探讨

发布于:2024-04-28 15:12:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

建筑物之间防火间距起止点探讨

建筑物之间防火间距,应该从轴线到轴线,还是从外墙最外侧到外墙最外侧,几个常用规范标准对防火间距起止点的规定略有不同:

01

建筑设计防火规范

《建筑设计防火规范》(2018年版)GB50016-2014附录第B.0.1条:

建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。

02

精细化工企业工程设计防火标准

《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020附录第A.0.1条:

区域规划、工厂总平面布置以及生产设施内平面布置的防火间距起止点应根据下列条件确定: 封闭式厂房——外墙最外侧;    

03

石油天然气工程设计防火规范

《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004附录B第3条:

建(构)筑物从外 墙壁算起。

04

石油化工企业设计防火标准

《石油化工企业设计防火标准》(2018年版)GB50160-2008附录第A.0.1条:

区域规划、工厂总平面布置,以及工艺装置或设施内平面布置的防火间距起止点为: 建筑物(敞开或半敞开式厂房除外)——最外侧轴线

05

石油库设计规范

《石油库设计规范》GB50074-2014:

附录A计算间距的起讫点: 建筑物或构筑物——外墙轴线。

06

建筑防火通用规范

《建筑防火通用规范》GB55037-2022第3.1.2条规定:

工业与民用建筑应根据建筑使用性质、建筑高度、耐火等级及火灾危险性等合理确定防火间距,建筑之间的防火间距应保证任意一侧建筑外墙受到的相邻建筑火灾辐射热强度均低于其临界引燃辐射热强度。

防火间距:是指防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。

轴线:是建筑工程施工图中的轴线是定位放线的重要依据。为了明确表示建筑物的某一部分的位置并清楚表明局部与整体的关系。在墙、柱、梁、屋架等主要承重构件的中心线处作为定位轴线,并编上轴线号。

综上,留足防火间距的目的是为了防止任意一侧建筑外墙受到的相邻建筑火灾辐射热的威胁,同时便于消防扑救。故两座建筑防火间距的起止点应为相邻建筑外墙的最外侧(即相邻建筑外墙的最近水平距离)。


这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

襄阳规模最大的万人体育场来了!高效建造技术曝光→

     “玉如意”横卧襄樊大地 楚韵匠心拓展幸福空间 近日,中建八局承建的 襄阳全民体育运动中心项目 全面竣工   襄阳全民体育运动中心项目位于

回帖成功

经验值 +10