土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 医院建筑门诊部的空调、通风、采暖等的设计要注意什么?

医院建筑门诊部的空调、通风、采暖等的设计要注意什么?

发布于:2024-04-28 13:18:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


1、门诊部应采用自然通风。当采用采暖系统时,候诊区、办公室等的冬季采暖设计温度不应低于18℃。当采用空调系统时,夏季空调设计温度不宜高于26℃。

2、当医院的门厅采用空调时应减少室外空气流入,并应维持室内定向的空气流动和热环境。中庭式的门厅,宜采用分层空调,冬季可设置其他补充采暖装置。

3、候诊区的空调系统,应结合平面布局使空气从清洁区流向非清洁区。其中,小儿科候诊室和诊室对其他区域应为正压。隔离诊室及其候诊前室应采用单独的空调系统,其回风应有中效(含)以上的过滤器。当与其他诊室为同一空调系统时,应单独设回(排)风,并应维持室内负压。

4、化验室、处置室、换药室等污染较严重的场所,应设局部排风。

5、诊室的空调温度宜高于候诊区1℃~2℃。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机械排烟和自然排烟的区别以及优缺点!

火灾发生时常伴有浓烈的烟雾,这些浓烟往往才是让人命陨火灾事故现场的元凶,因此 高层建筑 和部分多层建筑都必须设置有自然排烟和机械排烟。两种排烟方式的目的和作用虽然一致,但概念却不一样,而且机械排烟和自然排烟还有一些我们所不知道的缺点在里面。    一、自然排烟和机械排烟区别如下:        1、自然排烟是利用外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排走或稀释烟气的浓度。

回帖成功

经验值 +10