土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 医院建筑门诊部的空调、通风、采暖等的设计要注意什么?

医院建筑门诊部的空调、通风、采暖等的设计要注意什么?

发布于:2024-04-28 13:18:28 来自:暖通空调/通风排烟

来源:暖通家族

[复制转发]


1、门诊部应采用自然通风。当采用采暖系统时,候诊区、办公室等的冬季采暖设计温度不应低于18℃。当采用空调系统时,夏季空调设计温度不宜高于26℃。

2、当医院的门厅采用空调时应减少室外空气流入,并应维持室内定向的空气流动和热环境。中庭式的门厅,宜采用分层空调,冬季可设置其他补充采暖装置。

3、候诊区的空调系统,应结合平面布局使空气从清洁区流向非清洁区。其中,小儿科候诊室和诊室对其他区域应为正压。隔离诊室及其候诊前室应采用单独的空调系统,其回风应有中效(含)以上的过滤器。当与其他诊室为同一空调系统时,应单独设回(排)风,并应维持室内负压。

4、化验室、处置室、换药室等污染较严重的场所,应设局部排风。

5、诊室的空调温度宜高于候诊区1℃~2℃。