问题

土木吧

    采用挤密桩处理软弱地基时,仅在基础范围布置,这样可以吗?

解决方式

土木吧

    挤密桩的处理原理与刚性桩设计的不同,应注意根据不同的地基处理方式确定相应的处理范围。

    对采用振冲碎石桩和沉管砂石桩处理的复合地基,其处理范围应按《建筑地基处理技术规范》JG]79-2012第7.2.2.1条执行。地基处理范围根据建筑物的重要性和场地条件确定,宜在基础外缘扩大1~3排桩。对可液化地基,基础外缘扩大宽度不应小于基底下可液化土层厚度的1/2,且不应小于 5m。

     对灰土挤密桩和土挤密桩复合地基,其处理范围应按《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012第7.5.2.1条执行。地基处理的面积:当采用整片处理时,应大于基础或建筑物底层平面的面积,超出建筑物外墙基础底面外缘的宽度,每边不宜小于处理土层厚度的1/2,且不应小于2m;当采用局部处理时,对非自重湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基,每边不应小于基础底面宽度的25%,且不应小于0.5m;对自重湿陷性黄土地基,每边不应小于基础底面宽度的75%,且不应小于1.0m。