土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷冷却水系统与冷凝水管路应该如何设计?

制冷冷却水系统与冷凝水管路应该如何设计?

发布于:2024-04-26 15:31:26 来自:暖通空调/制冷技术

来源:制冷空调换热器

|

作者:HETA

[复制转发]

    在现代建筑的暖通空调系统中,冷却水系统和冷凝水管路是两个不可或缺的子系统。前者为制冷机组提供冷却水,带走冷凝热;后者将空调末端产生的冷凝水排至室外。本文我们就一起来探讨冷却水系统与冷凝水管路的设计要点,以期为相关工程提供参考。



 
一、冷却水系统设计要点      
         
(一)系统形式的选择    
冷却水系统的形式主要有两种:开式和闭式[1]。开式系统直接将冷却塔水作为冷凝器冷却水,虽然结构简单,投资省,但水质易受污染,管路阻力大,运行费用高。闭式系统则采用中间换热器将冷却塔回路与冷凝器回路分隔开,水质洁净,管路compact,但投资大,布置较复杂。工程设计时应视建筑类型、用水需求、投资预算等因素对比选择。
一般来说,大型公建多采用开式,高档商住宜用闭式。
 

 
(二)冷却水参数的确定    
冷却水系统的设计参数主要包括:水温、流速、水头、水质等[2]。
 
1.水温  
冷却水的供回水温度与冷凝器的传热效率和能耗密切相关。供水温度过高会导致冷凝温度升高,COP下降;而过低则会使塔内气水温差减小,蒸发量下降,浓缩倍数升高。
多数情况下,可取冷却水供回水温度为32/37℃[3]。
 
2.流速  
冷却水在管路中的流速关系到管径选择、泵功率、噪声控制等。流速过低会增大截面,造成初投资浪费;过高又会带来水锤、腐蚀、振动等问题。
一般建议,主干管流
  速宜为1.22.5m/s,支管为0.81.2m/s[4]。  

3.水头  
冷却水泵的扬程需满足系统总阻力和塔顶净压头的要求。总阻力包括管路、阀门、仪表、设备进出口以及塔内填料的局部阻力之和。净压头则应大于10mH2O,以防止塔内负压[5]。
 
4.水质  
冷却水应满足GB/T 29044-2012的水质标准,总硬度<450mg/L,pH值为6.5~8.5,氯离子<250mg/L,悬浮物<100mg/L[6]。同时需要定期加药,控制水的结垢倾向、腐蚀倾向和微生物滋生。


(三)系统部件的选型    
1.冷却塔  
根据建筑负荷、气候参数、水质状况等,确定冷却塔的设计工况,选择合适的型号规格。除传统的露天式和密闭式外,超低噪声、节水型填料也逐渐兴起。需重点校核塔的冷却容量、额定功率、进风面积、占地尺寸、噪音级别等参数[7]。
 
2.冷却水泵  
选择泵时需校核流量、扬程、汽蚀余量、效率和材质等。宜选用变频调速的离心泵,以适应负荷变化。泵的流量和扬程应在额定工况下满足系统需求,汽蚀余量应大于安全值,而效率应在高效区。泵壳、叶轮材质应耐腐蚀,以延长使用寿命[8]。
 
3.换热器  
闭式系统需设中间换热器,其传热系数应大于主机冷凝器,以减小冷凝温度。应选用高效、洁净、低阻的板式换热器,板片宜采用钛或不锈钢材质,并设杂质过滤网[9]。
 
4.管材管件  
管道材质应根据冷却水的水质、温度、压力等选定。常用材料有镀锌钢管、不锈钢管、PP-R管等。其中镀锌钢管价格低廉,但耐腐蚀性差,易结垢;不锈钢管强度高,寿命长,但价格昂贵;PP-R管质轻、耐腐,但线膨胀系数大[10]。
管径的确定需综合考虑水量、流速、压损等因素,宜按经济流速法选定。即在满足上述建议流速的前提下,比较不同管径的年投资成本与运行费用之和,选取总费用最小的管径[11]。
 
5.阀门仪表  
在主要设备和管路分支上需设置适当的截止阀、止回阀、放空阀等,以便检修和控制。电动二通阀可根据冷凝压力调节冷却水流量。电磁流量计可监测瞬时水量变化。压力表、温度计等仪表应选用耐震型,并加装保护套[12]。


 
二、冷凝水管路设计要点      
         
(一)冷凝水的危害    
空调系统长期运行会产生大量冷凝水,如不及时排出,会导致以下危害[13]:
 
1.泛水  
积水会从设备底部外溢,造成天花、地面污损,财产损失。
 
2.滋生病菌  
冷凝水为病菌、霉菌滋生提供了温床,污染室内空气。
 
3.腐蚀电器  
漏水会腐蚀电器元件,导致短路,威胁人身安全。
 
4.影响传热  
接水盘中积水会阻碍空气流动,降低盘管的换热效率。
 
因此,合理的冷凝水排放设计至关重要。  

(二)冷凝水管路的设计布置    
冷凝水管路的设计应遵循"就近、快排、防倒灌"的原则。主要有以下几点考虑[14]:
 
1.横干管坡度  
横走管道应沿排水流向设置坡度,便于冷凝水及时排出。坡度宜取1%~2%,不应小于0.5%[15]。
 
2.立管位置  
立管应设在主机房或卫生间等隐蔽处,与其他管井合用,减少吊顶开孔。宜靠近排水设备,缩短排水距离。每个立管应设检查口, 便于清理。
 
3.管道布置  
横管应高于设备排水口,减少冷凝水在机组内的积存时间。管道应避开梁柱等障碍物,以利安装。宜沿墙走顶棚排出,尽量不穿越楼层或防火分区[16]。
 
4.存水弯设置  
在立管底部和室外排放口处应设存水弯,以防止臭气和虫鼠从管道中进入室内。存水弯的水封高度不应小于50mm[17]。
 
5.伸顶通气  
在冷凝立管顶端应设伸顶通气管,与屋面大气相通,以平衡管内外压力。通气管径不应小于排水立管径,高出屋面500mm以上[18]。
 
(三)冷凝水管径的选择    
冷凝水管道管径应根据排水流量合理选定,过大会造成安装困难和材料浪费,过小又会影响排水速度和自净能力。选择管径时可参考以下几点[19]:
 

冷凝水管管径选择


1.排水量估算  
需核算同时工作的空调机组数量,查阅设备的冷凝水排放参数,一般为23 L/(h·kW)。再考虑负荷变化和不平衡系数,一般取1.11.5[20]。
 
2.管径计算  
根据排水量和管材,可用manning公式估算管径,即:
 
Q=1/n × A × R^(2/3) × i^0.5  
式中,Q为设计流量(m3/s),n为manning系数,与管材粗糙度有关,A为过水断面面积(m2),R为水力半径(m),i为管道比降。
取适宜的流速(如0.8~1.2m/s),代入公式反算管径[21]。
 
3.局部阻力校核  
需校核弯头、三通、存水弯等局部阻力对管径的影响。可用当量管长法将局部阻力折算为附加管长,用以修正管径[22]。
 
4.排水噪声控制  
冷凝水排放时落水易产生噪声,应采取减震、隔音等措施。塑料管材质轻而韧,噪音小于金属管。立管可在楼层交界处加设柔性接头,以削弱振动传递[23]。
 
5.结霜冻堵的防护  
空调机组长期低负荷运行时,冷凝水温度较低,输送过程中可能结霜冻堵。应采取保温、伴热、定期排空等措施,确保管道畅通[24]。
 

(四)其他注意事项    
1.接口标准  
机组排水口径应与冷凝水管径匹配,并预留足够的连接空间。
 
2.水质处理  
冷凝水中常含有灰尘、油污等杂质,特别是厨房油烟易堵塞管道,需定期清洗,并装设隔油装置[25]。
 
3.环保要求  
对于水资源短缺地区,可收集冷凝水用于景观浇灌、道路冲洗等,以节约水资源[26]。
 
4.运行维护  
建议定期对冷凝水管道进行检查,疏通堵塞,修补破损,并做好记录,以延长系统使用寿命[27]。
 
综上所述,冷却水系统与冷凝水管路是空调工程中的重要组成部分,设计时需统筹兼顾,合理选型,优化布置,才能确保系统高效、经济、环保、安全运行。     

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吸气带液VS回液?如何设计系统避免吸气带液

1、 回液: 当回到压缩机的制冷剂不是纯的气体状态,而是包含液体,液体制冷剂对压缩机的影响是负面的,如果液体过多,甚至可能导致液击;即使没有液击,也会发生湿压缩导致跑油。 压缩机持续回液作为制冷系统中压缩机运行过程中比较严重的的病症之一,是由制冷剂以液体的形式回流到压缩机中与润滑油混合导致的。当润滑油被稀释到足够低的程度,轴承不能充分润滑而导致磨损加剧,进而会出现压缩机电流升高、噪声及振动变大的现象,最终压缩机损坏。

回帖成功

经验值 +10