GB50003-2011 《砌体结构设计规范》第8.2.9条的规定:
配筋砌体组合砖墙的构造柱, 其箍筋,一般部位宜采用直径6mm、间距200mm,楼层上下500mm范围内宜采用直径6mm、间距100mm。
这里我们可以发现, 配筋砌体 组合砖墙的构造柱,出现了箍筋间距100mm的说法。
但这里所说的组合砖墙和框架结构填充墙并不一致。
GB50011-2010《 建筑抗震设计规范(2016版) 》对构造柱有说明。
第7.3.2条规定,多层砖砌体房屋构造柱在柱上下端“应适当加密”。
第7.4.2条规定,小砌块房屋 构造柱在柱上下端“应适当加密”。
当然了,上述两个房屋与我们常见的框架结构填充墙不同。
同时,“二次结构中的构造柱”属于填充、隔断等非承载构件,不必硬靠组合砖墙构造规定,而可“应适当加密”。
CECS281-2010《 自承重砌体墙技术规程 》,里面有 外墙构造柱箍筋加密 的说明,其中第5.3.11条第4点说明:
“4 构造柱截面不应小于墙宽和190mm,纵向钢筋不应少于4C12,应锚入梁或板内500mm。箍筋C6间距宜为200mm, 上下端600mm范围内箍筋应加密至100mm 。构造柱与墙体的拉结通框架柱。 ”
那么,什么是自承重砌体墙?该规范标明:自承重墙就是不承受其他构件传来的荷载,承受墙体自重、风荷载以及地震作用的墙体,如填充墙、隔墙、女儿墙、阳台栏板、围墙等。
如此看来,难道我们常见的框架结构填充墙,其外墙构造柱必须箍筋加密了?
有人说推荐性规范不用执行,但是在标准化法里面规定了,规范分为通用规范和推荐规范,那么这个协会标准是否也应该遵守?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.83 万条内容 · 1589 人订阅
阅读下一篇
混凝土石板能自然融化冰雪德雷塞尔大学校园里有一块混凝土,它可能预示着东北部人行道和公路无霜的未来。在大学设施车辆停车场旁边不起眼的地方,有两块 30 英寸乘 30 英寸的石板,三年多来一直在自行抵御积雪、雨夹雪和冻雨,无需铲雪、撒盐或刮水。德雷塞尔工程学院的研究人员最近报告了这种特殊混凝土背后的科学原理,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发