土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 二次加压水泵调速,最不利点恒压控制的问题

二次加压水泵调速,最不利点恒压控制的问题

发布于:2024-04-25 13:34:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

住宅小区二次加压水泵调速运行,以最不利点作为恒压控制点时,如果最不利点用户无流量不产生动压,此时仍然在最不利点做恒压控制,能否满足次最不利点要求的总扬程?

我认为是很难满足的,因为最不利点无流量的话,则水泵提供给他的恒压值为:静压(最不利点高程产生)+服务水头。而次不利点需要的扬程为:静压(次不利点高程)+动扬程+服务水头。

所以,如果采用最不利点做恒压控制,必须满足静压(最不利点高程产生)>静压(次不利点高程)+动扬程.

请各位指教!