住宅小区二次加压水泵调速运行,以最不利点作为恒压控制点时,如果最不利点用户无流量不产生动压,此时仍然在最不利点做恒压控制,能否满足次最不利点要求的总扬程?
我认为是很难满足的,因为最不利点无流量的话,则水泵提供给他的恒压值为:静压(最不利点高程产生)+服务水头。而次不利点需要的扬程为:静压(次不利点高程)+动扬程+服务水头。
所以,如果采用最不利点做恒压控制,必须满足静压(最不利点高程产生)>静压(次不利点高程)+动扬程.
请各位指教!
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.27 万条内容 · 1337 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
回复 举报