土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设消防车取水口的消防水池的设计

设消防车取水口的消防水池的设计

发布于:2005-02-26 18:13:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位前辈:
请问设了消防车取水口的消防水池,只要是在其150米的保护范围内,可不设室外消火栓和不做室外消防管网(即使室外消防用水量为20L/S,也不做),这种提法对吗?
请各位赐教,不胜感激!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发

    那市政如果停水?
    你的消防水池里一定考虑了室外消防水量,不然就不用讨论是不是设取水口了,但是如果不设取水口,你的室外消防水量又怎么能取出来呢?
    他们两个是相互备用的关系,相当于两路水源。
    2006-08-08 09:31:08

    回复 举报
    赞同0
  • jjwumin
    jjwumin 板凳
    我觉得可以啊,规范不就是这个意思吗?只是没有明确说
    如果设了是外消火栓,水量水压能保证的话,是外消火栓作为取水口
    也就不需要专门的取水口,就没有150米保护范围的说法了
    2006-08-07 23:30:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大口径大水滴喷头多少钱一个?

目前需要大口径大水滴喷头约500个,地点:洛阳。

回帖成功

经验值 +10