某地下骨灰存放处,每个防火分区不大于1000平米。设置气体灭火系统,及气灭后的通风,无消防排烟。
根据JGJ-2016,骨灰存放处属于丙类仓库。此案例没有采取排烟设施,是否可取?或者是说:气体灭火可以代替排烟??
全部回答(3 )
地下丙类库房不用排烟
气体灭火要保证房间气密性,没法同时考虑排烟系统。排烟系统是给人逃生的,气体灭火是切断火源的,不存在代替不代替的说法。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.89 万条内容 · 598 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
地下丙类库房不用排烟
气体灭火要保证房间气密性,没法同时考虑排烟系统。排烟系统是给人逃生的,气体灭火是切断火源的,不存在代替不代替的说法。