土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下丙类库房排烟还是气体灭火?

某地下骨灰存放处,每个防火分区不大于1000平米。设置气体灭火系统,及气灭后的通风,无消防排烟。

根据JGJ-2016,骨灰存放处属于丙类仓库。此案例没有采取排烟设施,是否可取?或者是说:气体灭火可以代替排烟??

全部回答(3 )

  • rsywp

    地下丙类库房不用排烟

    2024-04-26 10:32:26 来自 PC 评论 举报
  • 刘赫然

    气体灭火要保证房间气密性,没法同时考虑排烟系统。排烟系统是给人逃生的,气体灭火是切断火源的,不存在代替不代替的说法。

    2024-04-23 15:33:23 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10