原理:Underfloor AirDistribution System (UFAD系统),将冷风通过地面散流器送出并在顶棚处回风,由地面至顶棚全面气流流型,是由浮力驱动的空气流动形成的,并有效地除去被调空间的余热量。
地板送风系统从地板下部空间送风;供冷时的送风温度较高(一般为17~18℃);在同一大空间内可以形成不同的局部气候环境;室内气流分布为从地板至顶棚的下送上回气流模式。
地板送风的特点:
(1) 改善热舒适性
允许个别室内人员控制局部热环境,改善热舒适;
热负荷的增减对工作区的变动影响较小。
(2) 改善通风效率与室内空气品质
换气效率:混合式50% ;下送风50%—100%。
通风效率:混合式≤100%,实际只50%—70%;下送风≥100%,通常100%—200%。
(3) 减少能耗
与顶部送风相比,供冷时送风温度较高(16~18%),可减少能量使用;下送风可节能25%—50% (负荷小;施工安装简单;制冷机效率高;过渡季易用自然能)。
(4) 建筑物的寿命周期费用较少
空气处理设备和风管尺寸减小,节省了安装空间;相应地可减小建筑物的层高,降低造价。
(5) 降低建筑层高
(6) 施工安装方便,便于清洗
风口的位置可适应房间布置、装修、用途等方面的变化;
便于线缆与设备的接入/出;
与其它管路在空间上无矛盾;
对吊顶高度无要求;
装修易与建筑配合;
无管道穿建筑麻烦;
无凝水和渗漏水对办公设施和装修的烦扰;
无维修不便等。
(7) 缺点
a. 风感问题:下部送风时风口到人的距离要比上送风时近,吹出的气流衰减距离短,容易引起风感。
b. 扬尘问题:下送风时风从下向上吹出,处理不当,会将地面上的微尘吹起,使室内空气品质得不到改善反而恶化。
地板散流器的形式:
地板送风设计工程实例:
本文来源于互联网。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.44 万条内容 · 672 人订阅
阅读下一篇
风冷热泵 VS 水冷热泵 VS 变频多联机 VS 空气源热泵两联供空调有很多种,家用和商用,风冷机和水冷机等等。今天我们就来对比下风冷热泵和水冷热泵、变频多联机以及 空气源热泵 两联供的差别。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发