1)电缆沟抬上来的情况:
0.8(电缆沟高度,根据项目情况定,0.8只是一般情况)+0.1(槽钢高度)+2.2(柜子高度)+0.6~0.8(柜顶离梁底的高度下限及上限)= 3.7~3.9
2)电缆沟降下去的情况 (条件限制采用这种情况,一般与房间外设置0.3米高差,配电房作0.5米降板,电缆沟暂按0.8米考虑) :
0.3(配电房与室外高差)+0.1(槽钢高度)+2.2(柜子高度)+0.6~0.8(柜顶离梁底的高度下限及上限)= 3.2~3.4
注:做电缆沟时需考虑电缆沟排水,结构地梁高度。
1) 0.3(配电房与室外高差)+0.1(槽钢高度)+2.2(柜子高度)+1.0(考虑母线,桥架等因数,柜顶离梁底1.0米)= 3.6
注:此净高为规范要求值,因配电房的特殊性,需征求当地供电部门的意见方可实施;根据经验供电部门要求净高一般为3.9米。
1)电缆沟抬上来的情况:
1.0(电缆沟高度,根据项目情况定)+0.1(槽钢高度)+2.2(柜子高度)+0.6~0.8(柜顶离梁底的高度下限及上限)= 3.9~4.1 (供电局要求一般在4.2~4.5米)
2)电缆沟降下去的情况 (条件限制采用这种情况,一般与房间外设置0.3米高差,配电房作0.7米降板,电缆沟按1.0米考虑) :
0.3(配电房与室外高差)+0.1(槽钢高度)+2.2(柜子高度)+0.6~0.8(柜顶离梁底的高度下限及上限)= 3.2~3.4 (供电局要求一般在3.5米)
注:做电缆沟时需考虑电缆沟排水,结构地梁高度 。
1) 0.3(配电房与室外高差)+0.1(槽钢高度)+2.2(柜子高度)+1.0(考虑母线,桥架等因数,柜顶离梁底1.0米)= 3.6
注:此净高为规范要求值,因配电房的特殊性,需征求当地供电部门的意见方可实施;根据经验供电部门要求净高一般为4.2~4.5米 。
1)当地下室层高不足时 ,采取局部降低地板、抬高顶板、减小梁高等方式满足室内净高要求。
2)配电房荷载要求:
1、活荷载7kN/m2;
2、高压配电柜屏前、屏后每边动荷重:4900N/m;低压配电柜屏前、屏后每边动荷重:2000N/m;
3、操作时,每台高压柜尚有向上冲力9800N。
由于设备布置不确定性,请结构专业按照最大的考虑,上述所提荷载不包括回填荷载 !
1、单排布置时:
配电柜后留1.2米+变压器宽1.5米+配电柜前(固定式)1.5米/(抽屉式)1.8米= 4.2~4.5 米。
2、双排面对面布置时:
配电柜后留2x1.2米+变压器宽2x1.5米+配电柜前(固定式)2米/(抽屉式)2.3米= 7.4~7.7 米。
3、双排背对背布置时:
配电柜后留(固定式)1.5米/(抽屉式)1.2米+变压器宽2x1.5米+配电柜前(固定式)2x1.5米/(抽屉式)2x1.8米= 7.5~7.8 米。
1、单排布置时:
配电柜后留1.0米+变压器宽1.5米+配电柜前(固定式)1.5米/(抽屉式)1.8米= 4~4.3 米。
2、双排面对面布置时:
配电柜后留2x1.0米+变压器宽2x1.5米+配电柜前(固定式)2米/(抽屉式)2.3米= 7~7.3 米。
3、双排背对背布置时:
配电柜后留(固定式)1.5米/(抽屉式)1.0米+变压器宽2x1.5米+配电柜前(固定式)2x1.5米/(抽屉式)2x1.8米= 7.5~7.6 米。
1、单排布置时:
配电柜后留1.2米+配电柜宽1.6米+配电柜前(固定式)1.5米/(手车式:单车长度(0.7)+1.2米)1.9米= 4.3~4.7 米。
2、双排面对面布置时:
配电柜后留2x1.2米+配电柜宽2x1.6米+配电柜前(固定式)2米/(手车式:双车长度(2x0.7)+0.9米)2.3米= 7.6~7.9 米。
3、双排背对背布置时:
配电柜后留1.2米+配电柜宽2x1.6米+配电柜前(固定式)2x1.5米/(手车式:单车长度(0.7)+1.2米)2x1.9米= 7.4~8.2 米。
1、单排布置时:
配电柜后留0.8米+配电柜宽1.6米+配电柜前(固定式)1.5米/(手车式:单车长度(0.7)+1.2米)1.9米= 3.9~4.3 米。
2、双排面对面布置时:
配电柜后留2x0.8米+配电柜宽2x1.6米+配电柜前(固定式)2米/(手车式:双车长度(2x0.7)+0.9米)2.3米= 6.8~7.1 米。
3、双排背对背布置时:
配电柜后留1.0米+配电柜宽2x1.6米+配电柜前(固定式)2x1.5米/(手车式:单车长度(0.7)+1.2米)2x1.9米= 7.2~8 米。
参考 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
中表6.1.4
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.96 万条内容 · 587 人订阅
阅读下一篇
请收藏!配电箱内空气开关配线要求和规范安装空气开关: 1、住户配电箱总开关一般可以选择双极32—63A小型空气开关或隔离开关; 2、照明回路一般用10—16A小型空气开关; 3、插座回路一般选择16—20A的空气开关; 4、空调回路一般选择16—25A的空气开关; 5、采用双极或1P+N(相线+中性线)空气开关,当线路出现短路或漏电故障时,应立即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。以上空气开关的安装仅供参考,每户家庭的实际用电器功率不一样,具体要按电工设计为准。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发