土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 屋顶室外配电箱如何选用SPD?

屋顶室外配电箱如何选用SPD?

发布于:2024-04-22 14:27:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

屋顶室外配电箱按如下最新规范是选用I级还是II级SPD?

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

7. 1. 6 进出防雷建筑物的线路应采取防雷电波侵入措施。进出防雷建筑物的低压电气系统和智能化系统应装设电涌保护器,并应符合下列规定:
     1 当闪电直接闪击引入防雷建筑物的架空或室外明敷设的线路上时,应选择I 级试验的电涌保护器;
     2 电涌保护器严禁并联后作为大通流容量的电涌保护器使用。

  • lpc1209
    lpc1209 沙发

    当然一级

    2024-04-24 18:50:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅