01
楔子

前段时间, 一个河北的朋友和我反映家里的新房子隔音效果差 ,并希望我能提供一些解决方案。
事情是这样的:这哥们新房刚装修好,还没有入住,有天晚上在新家待的晚了就打算住一宿,结果12点就听到隔壁邻居的呼噜声。一开始以为是窗户没关好,或者是楼上楼下的楼板隔音不好,结果 没想到呼噜声是从墙对面传过来的 。是不是有点夸张了,但这是真人真事。   (如上图)
其实 商品房 存在 建筑隔声问题由来已久 ,而且还容易闹邻里矛盾,闹的不可开交的还有装震楼器的。
今天这篇文章,良子想 聊聊建筑噪声这个话题 。但因为 建筑声学是一门专业课 ,所以我请教了一位专门从事建筑声学设计与研究的朋友   (还得到了良友方的朋友群的集思广益)   ,希望对大家也能有所帮助。
02
隔声标准

建筑隔声
是为改善建筑物室内声环境,隔离噪声等干扰而采取的措施。
隔声分类   :包括空气声隔声和 撞击声 隔声两个方面。
A.空气声噪音
是指经空气传播或透过建筑构件传至室内的声音;如人们的谈笑声、收音机声、交通噪声等。   空气声隔声的主要   对象包括外墙、外窗、分户隔墙、入户门以及楼板  
《建筑环境通用规范》(GB 55016-2021)   规定的噪声限值 :卧室白天 ≤40dB(A),夜晚≤30dB (A)   (如下表)
B.撞击声   噪音
是指由于声源的振动体直接与建筑结构相接触或固体间的撞击,而把振动能量直接传递给建筑结构而产生的噪声。   撞击声隔声 主要对象是楼板
    《民用建筑隔声设计规范》(GB 50118-2010)   规定的分户楼板撞击声隔声标准   :卧室、起居厅   ≤75dB。   (如下表)

注:当确有困难时,可允许住宅分户楼板的撞击声隔声单值评价量小于或等于85dB,但在楼板结构上应预留改善的可能条件。
随着建筑标准的提高, 高要求住宅的 分户楼板撞击声隔声标准 :卧室、起居厅 ≤65dB。   (如下表)

注:国际上的楼板撞击声隔声标准就是65dB。
光说标准,其实大家没有直观的感受,我来罗列一组数据,大家可能就有感觉了。
1.正常谈话时的声音在40~60db,
2.交通噪音约为85db,摩托车的轰鸣声约是95db,
3.警笛声可高达120db,射击和烟花炸裂的声音可达150db
4.现场音乐会的声音在110~120db,如果你的位置靠近音乐节、演唱会的舞台,声音可达到140db以上。
当人暴露在85db的噪音下,对听力是有害的,所以建筑隔声非常重要。
根据国家建筑工程质量监督检验中心近几年进行的隔声现场调查检测资料, 住户对计权标准化撞击声压级   (L'nt,w)   在80dB左右的楼板的撞击声隔声现状的抱怨远不及对计权标准化声压级差在40dB~45dB之间分户墙的空气声隔声现状的抱怨严重。
因为在住宅里, 撞击声一般都不会持续 。比如拍球,不能一天到晚拍吧;   但是隔壁传来的 空气声,如果分户墙的隔声不好,它可是持续的,甚至是规律性的 。就比如文章开头那哥们听到的呼噜声,真要是入住了,不得 每天 失眠啊。
03
频率

在我们的居家生活中,会碰到各种各样的噪音。   有夫妻吵架声,孩子拍球声,桌椅挪动声;也有装修的砸墙声、电钻声、切割声;还有电机运转的嗡嗡声,空调震动轰轰声;更有风吹在玻璃窗上的呼啸声、雨打防盗窗的哒哒声...
有些声音非常尖锐刺耳,有些声音则低沉的让人心烦。而这种 声音的差别,其实是和声音的频率有关
01.声音分类  
一般人所能听到的声音就是在在20Hz~20000Hz间,20Hz以下的是 次声波 ,20000Hz以上的是 超声波 500Hz以下为 低频声 1000~20000Hz之间为 高频声 500~1000Hz之间的称为 中频声  
A.低频噪音
是指频率在500Hz以下的声音。在人耳范围内是在20Hz~500Hz是低频,即在一秒内振动20~500次所发出的无规律的声音称之为低频噪音。其中对人体影响较为明显的为3~50Hz之间的频率范围。
低频噪声有哪些?
生活中常见的有:压缩机、排风机、送风机、冷却水塔、引擎、抽水机、输送带、锅炉、冷气器、变压器、直升机、洗衣机、冰箱、汽车、铁桥、隧道、爆破、地震、打雷、风等。
电梯、变压器、中央空调(包括冷却塔)、交通噪音(125~750Hz)
B.高频噪音
是指频率在1000~2000Hz之间的声音,
高频噪声有哪些?
生活中常见的有:喇叭声、汽车鸣笛声、乐器、广场舞、狗叫声、学校广播、说话声......
C.中频噪音
声音频率在500~1000Hz之间的称为中频噪音。
02.频率与分贝的关系
我们经常用分贝来形容这个声音的大小,所以经常有人认为:分贝小的就是低频噪音,分贝高的就是高频噪音。其实 高频和低频是指声波振动的快慢,而分贝是声波振动幅度的大小 ,两者不能混为一谈。
03.低频噪音为什么比高频更难隔绝?  
高频噪声穿透力较差   ,随着距离越远或遭遇障碍物,能迅速衰减,高频噪声的点声源,每10米距离就能下降6分贝。
  低频噪声穿透力极强   ,递减得很慢,声波又较长,能轻易穿越障碍物,长距离奔袭和穿墙透壁入人耳。低频噪声和普通的噪声就是机械波,机械波和电磁波一样,都是能量传播的一种方式,根据物理学定律,无论是机械波还是电磁波,波长越长,穿透力越强。
单层匀质隔墙的隔声量和墙体的面密度正相关,厚度加倍隔声量约提高3分贝左右  
如下图, 不同密度的砌块,当频率相同时,密度越大,隔声量越大
再比如下图, 不同厚度的混凝土,当频率相同,厚度越厚,隔声量越大 。但当频率在80HZ上下,厚度对于隔声的效果不明显。
从上面两张表也不难看出, 不管选用的是混凝土还是砌块   (我们的楼板和隔墙一般都是这两种材料)   对于低频噪音的隔声效果都没有中、高频隔声的效果好
有条件的家庭,建议采用轻重结合墙体,甚至是双层脱开的隔墙   ,这样的效果会更好一些。
 

 
04  
噪声源  

 
上面介绍了这么多噪声的知识,但最后我们还是要落实到 现实生活中怎么隔声,才有实际意义  
下面我罗列了一些大家生活中经常会碰到的噪声问题。有些说法是真的,有些是以讹传讹;有些是有解决办法的,有些只能得过且过。  
 

 
1.小区里的噪声源有哪些?  
A. 交通噪声 。特别是高架,主要看受声点和噪声源之间有没有屏障。另外沿马路的楼栋受影响比较大。  

 
B. 设备的噪音 。比如电梯的噪声,电梯井道没和住户墙隔开;空调外机噪声,变配电房的排风空调噪声;屋顶水箱的噪音等。  

 
C   . 汽车噪音 。比如机动车出入口减速带噪音;交通堵塞时,汽车按喇叭的噪音等。  
 

 
所以在买房时,要注意避开这些噪声源,才有可能选到中意的房子。
 

 


 
2.楼层越高,受噪声的影响越大?  

 
“噪声向高的地方传 ”这种说法没有科学依据。 主要是 高的地方受到的遮挡比较少,而噪声随距离衰减是很小的 ,因此会产生“ 噪声往高的地方传”的 错觉。
 

 

 

 
3.熊孩子拍球,有什么隔声的好办法?  

 
拍球主要是楼板的撞击声。对于这样的问题, 最好的办法是不要让熊孩子在家中拍球 。如果熊孩子的家长一定要采取点技术措施的话,那么在装修的时候加上专用的 减振隔声垫,构造做法如下图。  

 

 
 

 
钢筋混凝土结构楼板(含找平层)+5~10mm 厚专用减振隔声垫   (要求撞击声隔声改善量大于20dB,材料供应商需提供实验室隔声检测报告给声学顾问审核)   +装饰面层   (木地板、瓷砖或大理石等硬质地坪)  

 

 

 
4.卫生间   包管子,是不是智商税?  
根据一些现场的试验结果显示:采用隔音棉的下水管道比没有用隔音棉的下水管道普遍能达到 降噪10-15分贝 的效果。  
隔音棉的材料一般是多纤维的结构   ,声波通过隔音棉时经过无数纤维的反射、相互叠加、碰撞,声波能量转化为热能来达到声波强度减弱乃至消失,这是隔音棉降噪的原理。  
要想达到隔声效果,施工时一定要注意 不要遗漏任何漏声的地方 。包管材料通常可采用橡塑保温棉,阻尼隔声毡,或石膏板填岩棉密封等。  
 
5.更换系统窗,有没有必要?  
首先,我们要了解下什么叫系统窗。  
系统门窗  
是指采用系统化技术设计制造、满足功能和性能要求、可直接选用的定型门窗产品。  
系统门窗应基于GB50352规定的建筑气候分区对建筑基本要求设定目标,建筑门窗常见性能、指标代号及确定依据见表1。  
     
 
所以,系统门窗是指有非常明确性能要求的定型门窗, 相比普通门窗具有更好的性能 。是否要更换性能更好的门窗,取决于业主个人对于隔声的要求,同时也和经济条件相关。  
 
通常情况下, 相同规格密封完好的平开窗会比 推拉窗 的隔声效果更好 。如果你是临近高架的窗户,可以考虑更换品牌系统窗。隔声量在40分贝以上的产品就非常好了。  
6.隔壁打呼噜,该怎么办?  
这是前文那个哥们最关心的问题。余工给到的解决方案是:在原有的墙体上   加层轻钢龙骨石膏板墙   (50加2层石膏板,内填岩棉,厚度69mm)   形成轻重结合的两层墙体,从而加强墙体隔声的效果  

 

 
05  
结束语  

 
随着人民群众生活水平的提高,大家对于室内声环境的要求也越来越高。 建筑噪音问题越来越多的被大家提及,而建筑隔声也成了一个很重要的课题 ,今天这篇文章就是“抛砖引玉”,欢迎大家一起探讨。  
任何的建筑隔声解决方案,都不可能是完美的   。有些需要牺牲套内使用面积,有些则需要投入不小的经济成本,所以选择适合自己家的隔声解决方案才是最好的方案。  
“高品质住宅”,“  好房子  ”这些概念   已经在全国层面推广,希望开发商们能够领会精神,建造出老百姓真正“满意”的房子。     