《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》是给排水及采暖施工应遵照的最基本规范,是保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益的标准,其中的 20条强制性条文 更是施工质量的底线,在施工中需要对此了然于心,不得随意违反。
1
3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。
外墙防水套管安装
刚性和柔性防水套管
防水套管安装要求:
1、防水套管结构形式分为柔性防水套管(A/B管型)、刚性防水套管(A/B/C型)及刚性防水翼环三种类型。
2、柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物外墙。
3、当穿墙管与泵或增压设备连接的进、出管道时,宜在连接处设置柔性连接。
4、刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,对于地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物上墙的管道上就近设置柔性连接,A型适用于钢管,B、C型适用于球墨铸铁管。
柔性套管安装示意图
2
3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。
风机盘管进场试验
水压试验要求:
1、金属及复合管道系统在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02Mpa,然后降至工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得大于0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
2、喷淋系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。严密性试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。
3、低辐热管道,在试验压力下稳压1h内压力降不大于0.05Mpa且不渗不漏。
3
4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准.。
给水管道疾控中心检测报告
4
4.2.3 生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。
检验方法: 检查有关部门提供的检测报告。 区县疾病预防控制中心现场取样检验,并出检测报告。
给水管网交工后出具水质检测报告
5
4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
检验方法: 实地试射检查。
试射要求: 试射仰角约为45~60°,充实水柱长度100m以下建筑为10m,超过100m的 充实 水柱为13m。
充实水柱长度: 由水枪喷嘴起到射流90%水柱水量穿过直径为38cm圆圈处的一段射流长度。
屋顶消火栓的喷射试验
6
5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
排水管道灌水要求:
1、满水15min水面不降后,再灌满5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
2、雨水管道灌水至每根立管上部的雨水斗,持续时间1h,不渗不漏。
雨水管和污水管的灌水试验
灌水后排水管道渗漏
吊顶后管道渗漏
7
8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:
(1)气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;
(2)气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;
(3)散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。
检验方法: 观察,水平尺、拉线、尺量检查。
散热器安装,支管1%坡度
8
8.3.1 散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。
整组散热器安装前的水压试验
9
8.5.1 地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
检验方法: 隐蔽前现场查看。
盘管埋地隐蔽无接头
10
8.5.2 盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法: 稳压1h内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏。
埋地盘管隐蔽前的水压试验
11
8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
(1)蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
(2)高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。
(3)使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
检验方法: 使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。
12
8.6.3 系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运转和调试。
检验方法: 观察、测量室温应满足设计要求。
13
9.2.7 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。
检验方法: 观察冲洗水的浊度,查看有关部门提供的检验报告。
14
10.2.1 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。
检验方法: 用水准仪、拉线和尺量检查。
排水管道坡度达到设计要求
15
11.3.3 管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试。当不具备加热条件时,应延期进行。
检验方法:测量各建筑物热力入口处供回水温度及压力。
16
13.2.6 锅炉的汽、水系统安装完毕后,必须进行水压试验。水压试验的压力应符合下表的规定。
水压试验压力规定
注:
1)工作压力P对蒸汽锅炉指炉筒工作压力,对热水锅炉指锅炉额定出水压力;
2)铸铁锅炉水压试验同热水锅炉;
3)非承压锅炉水压试验压力为0.2MPa,试验期间压力应保持不变。
检验方法:
1)在试验压力下10min内压力降不超过0.02MPa;然后降至工作压力进行检查,压力不降,不渗、不漏;
2)观察检查,不得有残余变形,受压元件金属壁和焊缝上不得有水珠和水雾。
17
13.4.1 锅炉和省煤器安全阀的定压和调整应符合下表的规定。锅炉上装有两个安全阀时,其中的一个按表中较高值定压,另一个按较低值定压。装有一个安全阀时,应按较低值定压。
安全阀定压规定
检查方法: 检查定压合格证书。
18
13.4.4 锅炉的高低水位报警器和超温、超压报警器及联锁保护装置必须按照设计要求安装齐全和有效。
检验方法: 启动、联动试验并作好试验记录。
19
13.5.3 锅炉在烘炉、煮炉合格后,应进行48h的带负荷连续试运行,同时应进行安全阀的热状态定压检验和调整。
检查方法: 检查烘炉、煮炉及试运行全过程。
20
13.6.1 热交换器应以最大工作压力的1.5倍作水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。
检验方法: 在试验压力下,保持10min压力不降。
0人已收藏
3人已打赏
免费8人已点赞
分享
给排水资料库
返回版块22.41 万条内容 · 539 人订阅
阅读下一篇
案例:智慧水厂能耗监测与异常诊断平台建设导 读 为提升污水处理厂水处理过程的运行能效,加速推进智慧水厂向节能化、数字化方向转型,设计了一种面向污水处理厂的能耗监测评价与异常诊断管理平台。平台基于建筑信息模型(Building Information Modeling, BIM)和能耗管理系统(Energy management system,EMS)通过采集污水处理厂运行数据与气象数据等信息,建立基于机器学习算法的动态监督能耗预测模型,实现厂区运行状况实时监测与评价。运维管理人员可依据平台生成的状态评价指数,进行厂区能源结构调整与异常用能识别与诊断。最后,以实际案例数据验证了平台各功能模块的可行性与有效性。分析结果表明,平台预警模块可以监测反馈96%的异常用能情况。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主的分享!
回复 举报
学习了给排水施工的20条强条资料,多谢了。
回复 举报