66kV变电站二次设备室属丁类还是戊类?

发布于:2024-04-18 18:57:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
如果是丁类就需要上消防水了,戊类就不需要,变电站取水困难。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • kolapika
    kolapika 沙发

    把规范对应条文写出来,再分析

    2024-04-24 17:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • dinowong
    dinowong 板凳
    首先这个继电器室和目前现在的综保装置是否有区别?再有这条在建筑防火通用规范中给废止了。我们的情况是偏远地区孤立的66kv变电站,取消防水困难,所以看能不能规避掉。
    2024-04-21 09:08:21

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
加载更多