土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 风机风管设计中常见问题

风机风管设计中常见问题

发布于:2024-04-16 11:34:16 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]


一、暗装风机盘管检查口的尺寸

现象: 不少单位发现客房风机盘管应当清洗、检修。虽然留了一个检查口,但风机管拿不下来,进行检修就得破坏吊顶,影响客房出租。

原因: 风机盘管卧式暗装时,不少单位设计无检修口,或是检修口位置不对,或尺寸太小。700 x 300,600 x 600,不能满足维修的需要,造成不要操作,以致堵塞。风量冷量减少,室温达不到要求。

对策:

①、最好是用活动小吊顶。如小门厅处用轻钢铝板一条条可拿下来,对维修风机盘管很方便。

②、也可以把吊顶分成几块,每块都可以拆下来。而回风口开在壁柜旁边等位置。

③、也有用合页像柜门一样,处理回风口的。

④、检查口的大小应考虑其拆换方便。



二、防振基础偏斜水泵产生噪声

现象: 吸入口径为65mm的水泵,钢架基础下设橡胶减振器,投入运行一个月后,水泵的噪声,振动开始产生。一端橡胶压下比另一端多2mm。水泵的电机联轴器偏移,振动加剧,直至烧坏。

原因: 水泵的进出水立管的吊架位置不妥,使管道及阀门的重量压在水泵上,故泵一侧的重量大于电机一侧,将橡胶减振器压扁,使水泵的轴偏移。振动噪声随之而来,以致不能正常运转。

对策: 将管道的吊架移至立管拐弯处,并将钢架上增加重量,以求稳定。

三、分体式空调机的风冷冷凝器失效

现象: 某用户发现室外温度35℃,而室内温度高达28~30℃,热得受不了。于是不得不检查空调系统,为什么冷不下来?本例主要是风冷冷凝器的原因。

原因: 风冷冷凝器选配不当。冷凝器规格和尺寸的选用是否恰当,就看它能否将制冷剂中的蒸发和压缩热都排除出去。如果冷凝(或压力)升高,则说明冷凝器不能把全部蒸发和压缩热从制冷剂中排除出去,使系统制冷量下降。更有甚者会使压缩机的排气压力升高,压缩机的耗能量和压缩热增大,有导致损坏压缩机的可能。反之,若风冷冷凝器选得有一定余量,则冷凝温度会较低,以致压缩机的排气压力也相应降低,而压缩机便能压送更多的制冷剂。为此有人建议确定冷凝器的尺寸时,宜采用11℃的温差以代替标准的16.7~22.2℃的温差。而一般的空调系统中压缩机的排气温度与风冷冷凝器的空气人口温差之差最好在11.1~13.9℃之间,千万不要超过22.2℃。超过此值在任何情况下都会引起严重的问题。风冷冷凝器应安装在通风良好且清洁的环境中,周围应为水泥地面,有树木防尘的地方。因为风冷冷凝器的盘管如在空气侧沾满污垢并被堵塞,则冷凝器的效率会急剧下降。

对策: 该例经调查发现冷凝器的盘管为白杨树的籽毛所堵塞,后来清洗了盘管,砍倒了白杨树,问题就解决了。

四、风道设计问题

现象: 风管不能突然扩大、突然缩小。很多工程中由于建筑空间窄小,风管的变径或与设备的连接处,苦于地方不够或虽然有足够的空间但对空间的尺寸未能详尽安排,施工者又未从气流合理着手考虑接法等问题,结果造成阻力增大,风量减小。达不到设计要求者屡见不鲜。现举一例如下:某饭店一个送风系统安装尺寸见图2.6.6-1(a)。设计风量10000m3/h。而工后试车时实测风量只有6000m3/h左右。

原因: 主要是管道安装不合理,突扩、突缩、直角弯头等,造成吸入段阻力过大,影响了风机效率。

对策: 将风管拆掉,重新作安装。尽量按照合理的变径,拐弯等要求制作,如改装后测得风量为10800m3/h。注意:风管变径时,顺气流方向分为扩大与缩小两种情况。一般扩大斜度宜不大于1/7,即是≤150,而缩小不宜大于1/4,即≤300。

为了保持上述斜度,变径管的长度L可按下法求得:

(1)单边变径时,当(W1-W2)≥(h1-h2)时L=(W1-W2)×7当(W1-W2)≤(h1-h2)时,L=(h1-h2)×7双边均变径时,如图2.6.6-2(b)当(W1-W2)≥(h1-h2)时,L=(W1-W2)×3.5当(W1-W2)≤(h1-h2)时,L=(h1-h2)×3.5现象:弯头不能随便弯。

①、弯头无导流叶片时,其弯曲半径R最小不得小于1/2W,(W–为风管的宽度)。一般以1W为宜。

②、带导流叶片之弯头。由于受空间及障碍物的限制,弯头内侧的曲率半径小于1/2W时,气流所形成的涡流大,压力损失多,此时需加导流叶片。

③、当弯头为直角弯头时,为了降低其阻力,应在弯头内安装导流叶片,用叶片(a)时,片距P=38mm;用叶片(b),片距P=81mm。

五、风管防火阀门的设备

①、防火阀上设置防火阀应严格遵守防火规范的有关规定。防火阀安装时应顺气流方向设置。

②、防火阀应紧造防火墙设置。

③、防火阀不能紧靠防火墙时,防火阀与防火墙之间的风管应加厚。一般用1.5mm以上的板。

④、集中特殊情况下防火阀的设置:

a、防火墙上有梁,空间太小时;

b、风管穿过防火墙拐角处时;

c、风管绕梁时,所示安装;

d、防火阀装在防火墙上时;

e、防火阀装在垂直风管上时。

⑤、高层分共建筑中有大的集中风道竖井时。


一、风管系统的配置

①、紧接弯头之后设有加热(冷却)盘管时,宜采用带导流叶片的直角弯头,且与盘管连接弯头的断面尺寸平面上宜与盘管宽度相同。

如在弯头之后,紧接有送风口时,也宜采用带导流叶片的直角变头或用方形小室,这样可兼作消声,且不必加导流叶片。


②、设计风管系统时,弯头与弯头之间,弯头与出风口之间的距离不能太小。太小则涡流严重,流分布不均,出风口调不出设计送风量。通常出口设在一个弯头之后时,由弯头至出风口的距离应为:

普通弯头不带导流叶片时,L≥8W

普通弯头带导流叶片时,L=8W~4W

直角弯头带导流叶片时,L≤4W

若出风口紧接在两个相近弯头的下侧时。由弯头至出风口之距离及弯头至弯头之距离L,因弯头类型不同而有所区别。

若见风口装在两上相近且为450的弯头下侧时,不论弯头有无导流叶片,必须令L1>L2,且L2≥8W。


二、风机盘管及冷水管道的凝结水问题

现象: 某宾馆客房的风机盘管卧式暗装,夏季经常从吊顶上流水下来。

原因: 风机盘管的凝结水管集中排放,结果顶上的上空间不能满足凝结水管坡度的要求,造成无坡甚至反坡,使滴水盘中的水排不出去,满后往吊顶溢流。

对策: 为了少破坏吊顶,减少返工费用,采取了将凝结水盘的排水管接至卫生间地漏。即将凝结水管由集中排水的接法:①、改为排至卫生间的接法;


现象: 某宾馆大堂采用卧式暗装风机盘管,结果凝结水排不出去,到处乱流,影响很大。

原因: 受土建条件限制,风机盘管的凝结水管未做坡度。

对策: 建筑重新装修,将凝结水管做了坡度,I=0.01以上,才解决了问题。

现象: 吊顶上经常被水泡湿,严重时把矿棉吊顶泡秀透,以至塌下来。

原因: 冷水管道保温不好,保温材料未紧贴在管子上,结果管道保温有小孔或不严密处,空气进去碰到管壁产生凝结水,越结水越多,不一定在什么位置流出来,把吊顶弄湿。严重的将矿棉板吊顶泡透,甚至使吊顶塌下来,而且无谓的多耗了冷量,造成能源浪费。

对策: 除施工上重视外,在设计时选用保温材料应强调做法。目前将聚氨酯泡沫塑料(自熄)瓦用胶粘在管道上的效果好,或用聚酯直接发泡。

现象: 某宾馆卧式暗装风机盘管,凝结水外溢到房间顶棚上,湿透吊顶,破坏装修,被迫关掉数以百计的风机盘管,致使空调负荷大为减少,冷冻机不能正常运转。

原因:

①、冷水管、阀门、新风管的保温均为泡沫塑料,且与管壁有关缝隙,包的不好,产生大量凝结水,顺着冷水管流淌,使保温层不起作用。

②、凝结水管的坡度太小,甚至无坡,造成集水盘中的凝结水外溢,将吊顶装修弄坏。

③、停止了不少风机盘管,冷水温度越开越低,达到2~3℃,且冷冻系统为每一层一环,分的过小。由于负荷太小经常被迫停机。

对策:

①、对冷水管、阀门、新风管重新保温,改用发泡聚氨酯,杜绝管道凝结水。

②、调整凝结水管的坡度、坡向,使集水盘中的水顺利排走。

③、将冷冻的四个环路合并为两环,解决了由于负荷小而跳闸停问题。

教训: 这种问题实例甚多,影响很大。特别是在一些高级宾馆里客房、大厅等处,建筑装修教比较讲究,豪华的吊顶,美丽的墙纸,高级的地毯,结果空调系统滴水,将这一切都破坏了。当着客人的面进行修理十分不便。更有甚者每两天就得到客房的风机盘管上去放一次水,否则就要往下流。

三、风机盘管选配不当噪声大

现象: 某些工程中,客房风盘管噪声太大

原因:

①、目前国内外各类风机盘管的实际噪声级普遍偏高,较低的仅有很少一部分。国产风机盘管就噪声而论已达国际水平。

②、客房内由于风机盘管的安装位置及配置方式不同,故室内噪声的高低有别。据有关单位对不同安装地点的风机盘管进行了测定,当风机盘管开高档速度时,其噪场上限值为NC-45,下限为NC-35;低档速度时上限值为NC-40,下限值为NC-25。

对策:

①、设计选用时应按房间等级的高低考虑风机盘管的安装位置。要求高的卧式暗装时,可在风机盘管的出口的至房间送风口之间的风管内做消声处理。立柱式风机盘管应在远离床和桌子的部位设置,其出风口上也可加消声装置。要求一般的,可选用中等噪场级的卧式或立式风机盘管。

②、利用房间蓄冷。白天将室温降低至23~24℃,夜间即使关掉风机盘管,室内温度也不会太高。

设计风机盘管系统时应注意之点:

①、冷凝水的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。从每个风机盘管上引出的排水管的管径以φ20为宜,而排水立管和总管的尺寸还应大些。

②、在风机盘管与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水盘。该集水盘可与风机盘管集水盘连通,也可以要求生产厂家将原集水盘加长,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排出。而且要做好机外保温防止二次凝结水。

③、要有检查口,其位置与大小,具体工程应和建筑紧密配合,协商解决好。应注意安装风机盘管处小吊顶拆装的方便,因为这是使用维修风机盘管必须的。

④、回风口要装过滤网,以保护盘清洁,否则热交换效率低很快。

⑤、注意当要在风机盘管上接道时,应选用高静压的风机盘管设备。

⑥、要注明水阀的安装位置以免接反。现在很多工程的水阀装反,要提醒电源接线时不要把“0”线接错,接错了就要烧坏电机。

四、管道打架问题

现象: 冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。

原因: 设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。

对策:

①、对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。

②、解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。

③、施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。

④、为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。

⑤、管道敷设的基本做法:

a、输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。

b、冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。

c、管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。

d、风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。

e、管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。

f、风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。

五、回风口不装过滤器不行

现象: 许多宾馆客房的风机盘管第一、二年效果好,三年以后就冷量下降很多,室温不下来。

原因: 风机盘管回风口未装空气过滤器,不少单位在前几年设计的卧式风机盘管上未回回风过滤网,用了一、二年就积满灰尘,而且越是铺地毯的房间积尘越严重。更困难的是因为我们设计的风机盘管系统多数为湿工况运行。空所中的灰尘遇上潮湿的盘管系统多数为湿工况运行。空气中的灰尘遇上潮湿的盘管表面就粘在上面,很难清理掉。

对策: 凡是设计卧式暗装风机盘管,应一律一加空气过滤器或过滤网。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

针对设备更新、消费品以旧换新,七部门出台行动方案

      日前,市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部、应急管理部七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》(以下简称《行动方案》),就贯彻落实中央财经委员会第四次会议精神和《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》作出具体安排,提出实施标准提升行动,坚持标准引领、有序提升,强化标准比对、优化体系建设,加快制修订节能降碳、环保、安全、循环利用等领域标准,到2025年共完成重点国家标准制修订294项,有力支撑设备更新和消费品以旧换新。

回帖成功

经验值 +10