土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷水机组的原理、构成、使用、常见故障

冷水机组的原理、构成、使用、常见故障

发布于:2024-04-11 11:46:11 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

     制冷冷水机组是现代空调系统的核心设备之一,广泛应用于工业、商业和民用建筑的集中空调系统中。本文将介绍制冷冷水机组的工作原理、基本组成、关键部件特点以及常见故障诊断与排查方法,为制冷工程师提供实用的技术参考。


 
一、冷水机组的工作原理及过程      
         
制冷冷水机组的工作原理基于逆卡诺循环,通过压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四大部件,实现制冷剂在系统内的相变和循环,从而达到制冷目的。其工作过程如下:
1、压缩:    低温低压的制冷剂气体进入压缩机,被压缩成高温高压的过热蒸汽,压缩机的功率决定了制冷量的大小。
2、冷凝:    高温高压的制冷剂蒸汽进入冷凝器,与冷却水或冷风换热,放出热量,逐步冷凝为高压液体,冷凝器的散热能力影响冷水机组的效率。
3、膨胀:    高压液态制冷剂通过膨胀阀节流,突然降压成为低压液体,部分液体迅速蒸发,吸收热量,温度骤降。
4、蒸发:    低压低温的制冷剂在蒸发器内吸收水或空气中的热量,蒸发为低压蒸汽,制取冷水或冷风,用于空调末端,蒸发器的传热效率很大程度上决定了制冷效果。
5、循环:    蒸发后的低温低压制冷剂蒸汽再次进入压缩机,开始新一轮的逆卡诺循环。


 
二、冷水机组的基本组成      
         
一般的制冷冷水机组由五大部分组成:压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀装置和控制系统。
1、压缩机:   冷水机组的"心脏",用于压缩和输送制冷剂,可分为离心式、螺杆式、活塞式等。
2、蒸发器:   冷水机组的"肺",利用制冷剂蒸发吸热,制取冷水或冷风,多为壳管式换热器。
3、冷凝器:   冷水机组的"肾",将制冷剂冷凝放热,保证循环顺利,分为水冷式和风冷式两类。
4、膨胀装置:   控制制冷剂流量和压力,常用的有热力膨胀阀、电子膨胀阀等。
5、控制系统:   对压缩机、水泵、风机等进行启停、调速和保护控制,并实现温度、压力、流量等参数的采集和调节,现多采用PLC和DDC控制器。  

 
三、关键部件特点与结构      
         
1、压缩机  
(1)离心式压缩机:采用叶轮高速旋转,通过离心力压缩制冷剂,转速高,效率高,容量大,多用于大型冷水机组。包括蜗壳、叶轮、轴承、密封等部件。
(2)螺杆式压缩机:采用一对啮合转子,通过容积减少压缩制冷剂,振动小,噪音低,寿命长。包括转子、轴承、吸排气阀、油分离器等。
(3)活塞式压缩机:采用活塞在气缸内往复运动压缩制冷剂,结构简单,调节方便,容量较小,多用于小型冷水机组。包括气缸、活塞、曲轴连杆、阀板等。
2、蒸发器   
(1)壳管式蒸发器:制冷剂在管内蒸发吸热,冷水或二次制冷剂在管外流动吸收冷量,传热系数高,多用于大中型冷水机组。
(2)板式蒸发器:由多片薄板片叠加而成,板片间形成交错流道,制冷剂和冷水分别在奇偶流道内流动换热,传热效率高,但易堵塞,多用于小型系统。
(3)喷淋式蒸发器:在蒸发器壳体内喷淋制冷剂液滴,与管外流动的空气直接换热,换热强度大,温差小,适合温湿度控制要求高的场合。
3、冷凝器  
(1)水冷式冷凝器:制冷剂在管内冷凝放热,冷却水在管外流动吸热,传热系数高,COP高,但需要冷却塔和冷冻水泵等辅助设备。分为卧式和立式两种。
(2)风冷式冷凝器:制冷剂在翅片管内冷凝放热,空气在管外流动吸热,设备简单紧凑,但散热能力受环境温度影响大。

 


 
四、常见故障诊断与排查      
         
1、压缩机故障  
(1)压缩机不启动:表现为接到启动信号但电机不转,可能原因有接线错误、电机绕组烧毁、电容损坏等,应检查电路和电机绕组。
(2)压缩机抖动:表现为运行时剧烈振动,可能原因有气液回流、管路共振等,应调整膨胀阀开度,检查管路支撑。
(3)压缩机温度过高:表现为排气温度超过115℃,可能原因有回气量过大、冷凝不足、润滑油量过少等,应检查膨胀阀、冷凝器和油位。
(4)压缩机卡死:表现为电机嗡嗡响而转子不转,可能原因有液击、轴承烧损等,应及时停机检修。
2、蒸发器故障  
(1)蒸发温度过低:表现为出水温度达不到设定值,可能原因有制冷剂量不足、膨胀阀开度过小等,应检查制冷剂量和膨胀阀。
(2)蒸发器结霜:表现为蒸发器表面覆满白霜,传热效率下降,可能原因有蒸发温度过低、空气湿度过高等,应调整膨胀阀,检查除湿设备。
(3)蒸发器水垢:表现为水侧管壁结垢,流量下降,可能原因有水质硬度高、水温过高等,应定期清洗水侧,必要时软化水质。
3、冷凝器故障  
(1)冷凝温度过高:表现为排气压力超过2.0MPa,可能原因有冷却水量不足、冷凝器脏堵等,应调节水量,清洗水垢。
(2)冷凝器泄漏:表现为循环水中有油渍,可能原因有管壁腐蚀、管接头松动等,应检查水质,紧固接头。
4、膨胀阀故障  
(1)膨胀阀失灵:表现为回气过热度异常,可能原因有阀芯卡涩、感温包损坏等,应更换膨胀阀。
(2)膨胀阀开度不够:表现为蒸发压力过低,可能原因有感温包脱落、阀门调节不当等,应重新安装感温包,调整阀门开度。
5、制冷剂系统故障  
(1)制冷剂不足:表现为蒸发压力过低,冷凝压力过高,可能原因有泄漏、填充量不足等,应检查管路,补充制冷剂。
(2)制冷剂过量:表现为蒸发压力过高,回气过热度过低,可能原因有填充过量、冷凝不足等,应放掉部分制冷剂,调节冷凝水量。
(3)系统脏堵:表现为膨胀阀前后压差过大,可能原因有氧化物、焊渣等杂质堵塞,应清洗系统,更换过滤器。
(4)系统潮湿:表现为视液镜有泡沫,可能原因有真空不彻底、管路渗水等,应重新抽真空,必要时更换制冷剂。
6、控制系统故障  
(1)温度漂移:表现为实际温度与设定值不符,可能原因有温度传感器松动、阀门失灵等,应校准传感器,检查执行器。
(2)压力异常:表现为压力远高于或低于设定值,可能原因有压力变送器损坏、调节阀失灵等,应更换变送器,检修调节阀。
(3)报警频繁:表现为各种保护报警不断出现,可能原因有参数设置不当、检测元件失灵等,应优化设置,更换损坏元件。
7、小结       


参考文献:
[1] 王洪武.制冷空调原理与设备[M].北京:中国建材工业出版社,2015.
[2] 李先庚.制冷与空调[M].北京:高等教育出版社,2012.
[3] 叶伟民.冷水机组的设计与运行管理[J].暖通空调,2016(3):51-55.
[4] 刘鹏,崔岩.离心式冷水机组常见故障与维修[J].制冷与空调,2017(4):80-83.
[5] 孙兵.螺杆式冷水机组的节能运行探讨[J].建筑节能技术,2014(11):68-72.

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

燃气阀门的选型选用

  随着中国环境意识的加强和能源结构的改变,我国城市燃气事业有了长足的发展,燃气种类从单纯煤制发展到多种气源并举,九十年代后期,中国天然气资源的连续开发、建设和利用,促使中国城镇天然气发展进入了一个新的时期。   天然气输配储存的压力相对人工制燃气高,在人口密集的城镇中安全储存和输送是极为重要的。试想如果因燃气阀门选型不当或质量不佳,以至引发的泄漏、停产事故,轻者影响社会正常生活、生产,重者给国家、人民生命财产带来重大损失。因此笔者认为:阀门是燃气输配、存储系统安全运行和检修、改造、发展必不可少的重要设备,从事燃气行业的领导和技术人员对燃气阀门的选用必须引起足够的重视。本文将对燃气阀门的材质选用、结构造型、工况选型和有关标准提出看法,仅供燃气行业工程选型参考。