施工管理流程

01 暗敷管线预留  
线管、线盒定位:结构钢筋绑扎好后,用水准仪在墙面筋上标出水平基准点,每道墙不少于两点,将两水平基准点之间用细线连接,形成一道水平基准线,由此水平基准线标注出管线安装标高尺寸。线盒采用专   用穿筋盒,将线盒用φ8 的圆钢焊接固定在上述标高尺寸上。   完成后对线盒进行填实、封堵。
暗敷线盒安装端正,盒口与墙面水平,埋深大于20mm  时,盒应用套盒接出,套盒大小与底盒口对平齐,接地可靠。
暗敷管线剔槽安装时,横向开槽不宜超过1.5m;敷设时不得破坏结构层。当塑料导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10 的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不应小于15mm。

02 电气孔洞预留及封堵
电气孔洞预留与土建专业配合进行,预留工作完成后需要核对有无遗漏的预留洞,并核查孔洞的规格、坐标、标高,复核土建专业地面标高、楼板下标高、楼板厚度、墙后、主梁及次梁的高度(梁下距地),确定预留管线是否穿梁。施工过程中,电气专业人员必须随进度密切配合土建工程,及时做好管路检查工作。
敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的母线、梯架、托盘和槽盒,应有防火封堵措施。
一般情况下,在开工之初,应根据图纸设计,对电气竖井内桥架的安装进行策划,合理排布,并绘制详图,以方便操作。穿楼板的地面处设置不低于50mm(一般做100mm)的挡水台,挡水台与桥架之间进行防火封堵。

03 接地体预留
3.1 人工接地极安装
埋入地中并直接与大地接触的金属导体称为接地极,分为水平接地极和垂直接地极。
接地装置的人工接地极,导体截面应符合热稳定、均压、机械强度及耐腐蚀的要求,水平接地极的截面不应小于连接至该接地装置接地线截面的75%,且钢接地极和接地线的最小规格不应小于表4.1.5-1 和表4.1.5-2所列规格。
接地网的埋设深度与间距应符合设计要求。当未具体规定时,接地极顶面埋设深度不宜小于0.8m  ;水平接地极的间距不宜小于5m,垂直接地极的间距不宜小于其长度的2倍。
接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝,其搭接长度应符合下列规定:
1)   扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。
2)   圆钢应为其直径的6倍。
3)   圆钢与扁钢连接时,其长度应为圆钢直径的6倍。
4)   扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应由钢带或钢带弯成的卡子与钢管或角钢焊接。
3.2 设备接地体预留
在建筑物基础、楼板、墙体、梁柱等浇筑前,应按照设计要求准确预留接地点,保证接地系统的有效可靠。


版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 500 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电开关总是自动跳闸实在很烦恼 电工师傅一招解决

家庭都装有漏电开关,时常发生跳闸现象,如果一天跳几次,找不到原因,就让人实在很烦恼!有的是属漏电引起的正常跳闸,有的并非是漏电引起的跳闸,但为了用电安全,我们通常都会安装漏电开关。漏电开关在电路出现故障的时候都会自己自动跳闸,但是漏电开关怎么跳闸的,人们都不了解,要怎样才能使得大家更好的使用漏电开关呢? 漏电开关 开关即跳大家都有没遇到过,所以三相四相制接漏电开关一定要接四极漏电开关,即零线必须经过漏电开关。三相漏电开关跳闸是因为安装不良,如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热氧化,使电线绝缘层被烧热连在一起,其实在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。