土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 北京市《审图常见问题解析——一月一答》(2024年2月)2023年结构高频强条和常见问题专刊

北京市《审图常见问题解析——一月一答》(2024年2月)2023年结构高频强条和常见问题专刊

发布于:2024-04-11 10:57:11 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

  

     
违反《工程结构通用规范》第2.1.1条规定问题实例      

     
违反《混凝土结构通用规范》第4.4.7条规定 问题实例      

     
违反《既有建筑鉴定与加固通用规范》第6.5.8条规定问题实例      

     
违反《混凝土结构通用规范》第4.4.8条规定问题实例      

     
违反《建筑与市政工程抗震通用规范》第4.3.1条规定问题实例      

违反《工程结构通用规范》第2.1.1条规定问题实例

1.相关标准

《工程结构通用规范》GB 55001-2021第2.1.1 结构在设计工作年限内,必须符合下列规定:

1 应能够承受在正常施工和正常使用期间预期可能出现的各种作用;

2 应保障结构和结构构件的预定使用要求;

3 应保障足够的耐久性要求。

2.问题描述

某工业厂房项目由综合办公楼 、1# 2#标准厂房等 单体组成。 其中的综合办公楼地下一层,地上五层,屋顶 结构标高18.30m;2# 标准厂房地下一层,地上三层,屋顶 结构标高21.80m,二者主体结构均为现浇钢筋混凝土框 架—剪力墙结构。 审查发现的问题如下:

1) 、综合办公楼柱 配筋小于计算值,如图 1中,C轴与1 8轴交点处KZ2节点核 心区箍筋C8@100(4),仅为计算值G4.8的41%,且其单侧 纵筋4C20为计算值17cm 2 的74%; 该柱其上各层均存在上 述配筋不足情况,且相差较多;

2)、标准厂房沿 数字轴框架主梁,非加密区箍筋配筋不满足 计算,如: 2#厂B007图KL14在A~F轴间支 座范围非加密区箍筋计算值G1.3~G1.7,实配 C8@200、C10@200不满足计算(如图2)。

以上构件违反了《工程结 构通用规范》第 2.1.1条中“结构在设计工作年限内,……应能 够承受在正常施工和正常使用期间预期可能 出现的各种作用”的要求。


3.问题解析

结构设计时,对混凝土框架节点核心区的 抗剪承载力有特殊规定与限值,以保证节点的 可靠性。 图1中KZ2靠着两侧的框梁/连梁与两道 抗震墙相连,因此计算中出现节点核心区抗剪 箍筋计算值较大情况。 图2中,KL14每柱间整跨 被二道次梁分割成三段,计算中每一段梁单独 出示配筋结果; 与柱相连的各段梁箍筋计算值 大多在G1.3~G2.1之间,但整跨梁箍筋加密区 范围(1950mm)并不能完全涵盖此段梁(长度 3450~3750mm),因此就出现了所述问题。

这些构件配筋严重不足,内力设计值大于 结构构件承载力设计值,超过结构的承载力 极限状态,会导致结构破坏或失效。 因此,设 计者应在施工图完成时,仔细查验图纸标注与 计算结果; 一旦疏忽,如本图中所出现的配筋 严重不足情况,势必对结构构件的安全性造成 影响。

4.改进措施

设计单位应加强内部校审,必要时采用智 能审查工具软件自查配筋,避免出现配筋严重 不足,结构承载力不满足要求等问题,以保证 结构安全。

(由北京建院京诚工程咨询有限公司—— 梁羽风提供)


     

     

     

 
违反《混凝土结构通用规范》第4.4.7条规定 问题实例  
1.相关标准  
《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021第   4.4.7 混凝土房屋建筑结构中剪力墙的最小配筋   率及构造尚应符合下列规定:
1 剪力墙的竖向和水平分布筋的配筋率,一、二、   三级抗震等级时均不应小于0.25%,四级时不应小于   0.20%。
2.问题描述  
某项目为新建职工集体宿舍,结构类型为框架   -剪力墙结构,抗震设防类别为标准设防类,框架抗   震等级为三级、剪力墙抗震等级为二级。   三层~屋面   GBZ4、GBZ8、GBZ12、GBZ23的竖向墙肢,无墙体水   平分布筋通过,墙厚300mm,箍筋C8@150(2 ),配筋   率0.22%,不符合《混凝土结构通用规范》第4.4.7条第   1款“剪力墙的竖向和水平分布筋的配筋率,一、二、   三级抗震等级时均不应小于0.25%”的规定。   如图1、图   2所示。
   

3.问题解析  
为了防止混凝土剪力墙在受弯裂缝出现后立即达到极   限受弯承载力,配   置的竖向分布筋必须满足最小配筋率要   求。   同时,为了防止斜裂缝出现后发生脆性的剪拉破坏,规   定了水平分布筋的最小配筋率。   上述无墙体水平分布筋通   过的边缘构件的箍筋配筋率小于《混凝土结构通用规范》   第4.4.7条第1款规定的剪力墙水平分布筋最小配筋率。
4.改进措施  
加大边缘构件的箍筋直径、增加箍筋肢   数或减小箍筋间距以满足剪力墙水平分布筋
最小配筋率的要求。
(由中设安泰(北京)工程咨询有限公司   ——刘岸雄提供)
 

     

     

     

 
违反《既有建筑鉴定与加固通用规范》第6.5.8条规定问题实例
1.相关标准  
《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021第   6.5.8 粘贴钢板加固的构造应符合下列规定:
1 粘钢加固的钢板宽度不应大于100mm。采用手工   涂胶和压力注胶粘贴的钢板厚度分别不应大于5mm和   10mm。
2.问题描述  
本项目为多层钢筋混凝土框架—抗震墙结构,建于   1998年,使用功能为宾馆,经鉴定部分构件承载力不满足使   用要求,需采取加固补强措施。   构件采用粘贴钢板加固法。   加固梁采用的U型钢板宽度为300mm及150mm,见图1。
3.问题解析    
被加固的构件因承载力及锚固需求采     粘贴钢板加固法,钢板宽度及平整度对粘   贴质量有直接影响,过宽的钢板无法保证钢   板的平整度及注胶饱和度等要求,易导致脆   性剥离或过早剪坏。     此《既有建筑鉴定与   加固通用规范》第6.5.8条第1款对粘贴钢板   宽度做出规定,即“粘钢加固的钢板宽度不   应大于100mm。  
4.改进措施  
建议通过调整钢板厚度、调整钢板条   数等措施满足《既有建筑鉴定与加固通用   规范》第6.5.8条第1款对粘贴钢板宽度的规 定; 或改变加固方法(例: 由粘贴钢板加固法 改为型钢加固法等),满足设计要求及规范 规定。
(由北京建院京诚工程咨询有限公司——   谭兵提供)


     

     

     

 
违反《混凝土结构通用规范》第4.4.8条规定问题实例
1.相关标准  
《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021第   4   .4.8房屋建筑混凝土框架梁设计应符合下列规定:
3 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋截面面积的比值,   除按计算确定外,一级不应小于0.5,二级、三级不应小于   0.3。
2.问题描述
某项目结构形式为框架结构,框架抗震等级为一级,   部分框架梁梁端底面与顶面纵向钢筋截面面积的比值小   于0.5,不满足《混凝土结构通用规范》第4.4.8条第3款的   规定:
(1)框 梁KL25,下铁纵筋   4C22(1520mm   2),左支座上   铁7C25
(3430mm   2),底面与顶面纵筋面积比   1520/3430=0.44<0.5,见图1。
(2)框架梁KL11,下铁纵筋   2C22+2C20(1388m m   2),支座上铁
6C25(2940mm   2),底面与顶面纵筋面   积比1388/2940=0.47<0.5,见图2。
(3)框架梁KL21,下铁纵筋   2C22+2C20(1388mm   2),左支座上铁   8C22(3040mm 2),底面与顶面纵筋面 积比1388/3040=0.46<0.5,见图3。
3.问题解析  
抗震等级为一级的框架梁,梁端 截面的底面和顶面纵向钢筋截面面积 除应满足计算要求外,还应满足构造要 求,本项目中三处框架梁梁端截面的底   面和顶面纵向钢筋截面面积的比值均小 于0.5,违反了《混凝土结构通用规范》   第4.4.8条第3款的规定。
4.改进措施  
调整框架梁的底面纵筋实配值,使 其与梁端顶面纵向钢筋截面面积的比 值不小于0.5。
(由北京国标筑图建筑设计咨询有限 公司——崔美艳提供)


     

     

     

 
违反《建筑与市政工程抗震通用规范》第4.3.1条规定问题实例
1.相关标准
《建   筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021 4.3.1 结构构件的截面抗震承载力,应符合下式规定:   S≤ R/γRE
式中:S—结构构件的地震组合内力设计值,按本规范 4.3.2条的规定确定;
R—结构构件承载力设计值,按结构材料的强度设计值 确定;
γRE   —承载力抗震调整系数,除本规范另有专门规定 外,应按表4.3.1采用。
2.问题描述  
某项目地下2层,地上2层,建筑总高度约为11.5米,抗震 设防类别为乙类,结构形式为框架-剪力墙结构,框架抗震   等级为二级,剪力墙抗震等级为一级。
  部分墙柱竖向构件配筋小于计算值较多,不满足《建   筑与市政工程抗震通用规范》第4.3.1条的规定。   首层墙体   Q2,水平筋实配C14@150(计算水平筋间距为200mm,则   水平筋实配为H4.1)小于计算值H9.2,见图1、图2。   地下一层   框架柱XKZ-1,Y向纵筋实配11C20(3456mm   2)小于计算值 5300mm2,见图3、图4。

3.问题解析  
(1)首层墙体Q2,水平   筋实配C14@150(计算水平 筋间距为200mm,则水平 筋实配为H4.1)小于计算值   H9.2,实配筋仅为计算值的   44.5%。
(2)地下一层框架柱   XKZ-1, Y 向纵筋实配11C20 3456mm 2)小于计算值5300mm 2 ,实配筋 仅为计算值的65.2%。
  墙柱竖向构件为结构的重要受力构件, 以上墙柱配筋均小于计算值较多,结构存在 安全隐患,违反了《建筑与市政工程抗震通 用规范》第4.3.1条的规定。
4.改进措施  
依据计算结果,调整墙柱配筋图,使墙 柱实配钢筋满足计算值。
(由北京国标筑图建筑设计咨询有限公司 ——崔美艳提供)

来源:北京市规划和自然资源委员会 、结构随手笔记,如有 侵权请联系我们。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.24 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间防渗漏做法

  1   主体施工要求 (1)卫生间楼面混凝土强度应满足设计要求,具有较好的和易性、坍落度,严禁在使用过程中加水。 (2)楼面现浇板模板支设时,支撑体系应有足够的刚度、强度及稳定性,模板标高、平整度满足要求。 (3)楼面混凝土振捣密实,严禁漏振。完成浇筑后应及时养护。

回帖成功

经验值 +10