一.管径的计算
左侧空调机组立管的冷负荷QL=269.26kW
              (7-4)
其管道直径为
             (7-5)
中部风机盘管立管的冷负荷QL=283.66kW

其管道直径为

由水力计算知,总干管的管径为DN200


二.集水器的设计
集水器筒体直径与分水器相同,取D300

图1-1 集水器配管图
d1=200mm,d2=150mm,d3=150mm,d4=125mm,d5=80mm,d0=80mm,dp=25mm;其中dp是膨胀管径,d1是出水管径,d2、d3是回水管径,d4是备用管径,d5是旁通管径,d0是排水管径。
集水器长度为
L=L0+L1+L2+L3+L4+L5=60+25+120+150+120+150+120+125+120+80+60=1130mm


三、分水器长度的计算
工程实践中常取比最大管径大2-3号管径,故取D=300mm
又经计算,d1=200mm,d2=150mm,d3=150mm,d4=125mm,d5=80mm,d0=80mm;其中d1是进水管径,d2、d3是出水管径,d4是备用管径,d5是旁通管径,d0是排水管径。

图2-1 分水器配管图
分水器长度:
L1=40+120+75=235mm
L2=75+120+75=270mm
L3=75+120+62.5=257.5mm
L4=62.5+60=122.5mm
L5=40+60=100mm
L=L1+L2+L3+L4+L5=985mm

         

  