土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构表面的锈蚀等级技术要求,图片对照各锈蚀等级

钢结构表面的锈蚀等级技术要求,图片对照各锈蚀等级

发布于:2024-04-07 11:16:07 来自:建筑结构/钢结构工程

来源:钢结构设计

|

作者:老朽三十七

[复制转发]


1、GB T8923.1-2011 涂覆涂料前钢材表面处理  表面清洁度的目视评定 第1部分:

未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

1.1 锈蚀等级

钢材表面的锈蚀程度分别以 A、B、C D 四个锈蚀等级表示,文字描述如下:

A、大面积覆盖着氧化皮而几乎没有铁锈的钢材表面;
B、已发生锈蚀,并且氧化皮已开始剥落的钢材表面;
C、 氧化皮已因锈蚀而剥落,或者可以刮除,并且在正常视力观察下可见轻微点蚀的钢材表面;
D、 氧化皮已因锈蚀而剥落,并且在正常视力观察下可见普遍发生点蚀的钢材表面。
1.2 喷射清理等级
钢结构厂内主要构件的喷射清理 方式 以抛丸处理为主,钢箱梁桥梁等大型构件会采用喷砂处理。
本部分没有表示ASa1、ASa2、ASt2和ASt3的照片,因为这些处理等级是不能实现的,而且现有的照片已足以表示钢材表面锈蚀等级和处理等级。
1.2.1 Sa1
钢材表面锈蚀等级B,处理等级 Sa1
钢材表面锈蚀等级C,处理等级 Sa1
钢材表面锈蚀等级D,处理等级 Sa1
1.2.2 Sa2
钢材表面锈蚀等级B,处理等级 Sa2
钢材表面锈蚀等级C,处理等级 Sa2
钢材表面锈蚀等级D,处理等级 Sa2
1.2.3 Sa2 1/2
钢材表面锈蚀等级A,处理等级 Sa2 1/2
钢材表面锈蚀等级B,处理等级 Sa2 1/2
钢材表面锈蚀等级C,处理等级 Sa2 1/2
钢材表面锈蚀等级D,处理等级 Sa2 1/2
1.2.4 Sa3
钢材表面锈蚀等级A,处理等级 Sa3
钢材表面锈蚀等级B,处理等级 Sa3
钢材表面锈蚀等级C,处理等级 Sa3
钢材表面锈蚀等级D,处理等级 Sa3
1.3 手工和动力工具清理等级
1.3.1 ST2
钢材表面锈蚀等级B,处理等级 St2
钢材表面锈蚀等级C,处理等级 St2
钢材表面锈蚀等级D,处理等级 St2
1.3.2 ST3
钢材表面锈蚀等级B,处理等级 St3
钢材表面锈蚀等级C,处理等级 St3
钢材表面锈蚀等级D,处理等级 St3

1.4  火焰清理,F
火焰清理后,表面应以动力钢丝刷清理。
注:
火焰清理包括最后的动力钢丝刷清理程序;
手工钢丝刷处理的表面达不到涂覆涂料的满意要求。
钢材表面锈蚀等级A,处理等级F1
钢材表面锈蚀等级B,处理等级F1
钢材表面锈蚀等级C,处理等级F1
钢材表面锈蚀等级D,处理等级F1

2、原材料锈蚀等级要求
2.1 GBT50046-2018工业建筑防腐蚀设计标准
4.3.2 条文:
重要构件和难以维修的构件不应采用表面原始锈蚀等级为D级钢材制作 ,宜采用长使用年限以上的防护涂层。
4.3.2 条文说明:
4.3.2 钢材表面的基层处理对防护涂层的使用年限影响很大, 如果原始锈蚀等级达到D级,基层处理将很难达到合格的技术要求,进而影响涂层施工质量和使用寿命
通过调研,许多企业在生产过程中很难再去对重要构件和难以维修的钢结构进行频繁的维修,往往会导致安全隐患的发生,提高防护层使用年限是必要的,可减少维修对正常生产的影响。
2.2 CECS 343:2013 钢结构防腐蚀涂装技术规程
4.1.4 条文:
钢结构表面初始锈蚀等级和除锈质量等级,应按现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T8923.1从严要求。
构件所用钢材的表面初始锈蚀等级不得低于C级
对薄壁(厚度≤6mm)构件或主要承重构件不应低于B级
同时钢材表面的最低除锈质量等级应符合表4.1.4的规定。

总结:
不同的防腐涂料对于除锈等级要求不同,例如当采用喷铝及其合金时,那就意味着除锈等级要满足Sa3,满足最低除锈等级还不够,还要满足表面粗糙度的要求,想要满足表面粗糙度需要选择合适的磨料。
但是在此之前应该注意: 钢材表面的基层处理对防护涂层的使用年限影响很大, 如果原始锈蚀等级达到D级,基层处理将很难达到合格的技术要求,进而影响涂层施工质量和使用寿命。
项目管理注意内容:
钢材的采购合同要约定钢材表面锈蚀等级,如果只是看价格,不考虑表面锈蚀等级,采购价格可能看上去是最低的,但是车间除锈的成本会加大,甚至因为锈蚀严重,无法达到所需要的质量等级(如上段内容所述),以抛丸除锈为例,经本人工作所在地的实践统计来看,大约在100~120 kW·h,电费约100~120元每小时,加上人工和设备折旧,抛丸除锈的成本还是很高的。
实际工作中往往都忽略了这个问题,采购方不验收锈蚀等级,供货方也不做说明,锈蚀严重与否那就是随机事件了。
此外,车间内钢材的存储环境也要注意,不要浸水、淋水、湿度过大,会导致钢板短时间内表面产生大量锈蚀(浮锈)。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构用自锁式单向高强螺栓连接副

简单了解 认识 一下比较小众的一种紧固件:钢结构用 自锁式 单向高强螺栓连接副 1、 TCSCS 016-2021  钢结构制造技术标准 4.4.1 条文说明:在钢结构用连接紧紧固件标准表中 (本标准表 4.4.1) ,增加了近几年钢结构工程中应用的现行团体标准《钢结构用自锁式单向高强度螺栓连接副技术条件》 TCSCS-TC01-01—2018

回帖成功

经验值 +10