土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 各类病房的空调系统设计经验总结

各类病房的空调系统设计经验总结

发布于:2024-04-07 10:53:07 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

其他病房的空调系统设计,应符合以下要求:

1、洁净病房:空调形式可采用一次回风净化空调系统、二次回风净化空调系统、净化新风机组十循环风机系统等,宜采用独立冷热源,并设置备用系统,以保证 24h 不间断运行的需要。


以 5 级(百级)洁净病房为例,采用一次回风净化空调系统、二次回风净化空调系统、净化新风机组十循环风机系统,原理示意见下图。

 

 

 

2、传染病房:传染病区内清洁区、半污染区、污染区的机械送、排风系统应按区域独立设置,空气压力从清洁区至半污染区至污染区依次降低,清洁区应为正压区,污染区应为负压区。负压病房非呼吸道传染病房换气次数不小千 3h-1, 呼吸道传染病房换气次数不小于 6h飞负压隔离/重症病房换气次数不小千 12h-1 。非呼吸道传染病房可采用风机盘管 新风系统;呼吸道传染病房宜采用全新风直流式空调系统,气流组织宜采用上送下排方式。新风设粗效十中效十亚高效过滤,半污染区、污染区排风设高效过滤,冷热源宜单独设置,排风设备宜考虑备用。

区域设置及换气次数取自《传染病医院建筑设计规范》 GB 50849—2014。为防止含传染性的空气外溢,呼吸道传染病区域需保持负压,排风机需 24h个不间断运行,宜考虑备用。

 

3、核医学病房:冷热源宜单独设置,可采用多联机+新风系统。核医学病房相对区域外应保持负压,排风应高空排放,排出口设过滤设备,排风管道应保持负压,穿越此区域防护墙体的管道封堵应严密,排风设备宜考虑备用。

核医学病房通常设置在封闭区域内,规模普遴较小,从几间至十几间不等,且病人均服用带辐射性的药物,对温度较敏感,冷热感觉不尽相同,可采用多联机+新风系统。排风出口过滤设备可采用活性炭或于式化学过滤器等设备。为防止含辐射性的空气外溢,核医学病房区域需保持负压,排风机需24h不间断运行,宜考虑备用。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

暖通资料库

返回版块

25.46 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

99D303-2常用风机控制电路图

有用的收藏吧

回帖成功

经验值 +10