其他病房的空调系统设计,应符合以下要求:
1、洁净病房:空调形式可采用一次回风净化空调系统、二次回风净化空调系统、净化新风机组十循环风机系统等,宜采用独立冷热源,并设置备用系统,以保证 24h 不间断运行的需要。
以 5 级(百级)洁净病房为例,采用一次回风净化空调系统、二次回风净化空调系统、净化新风机组十循环风机系统,原理示意见下图。
2、传染病房:传染病区内清洁区、半污染区、污染区的机械送、排风系统应按区域独立设置,空气压力从清洁区至半污染区至污染区依次降低,清洁区应为正压区,污染区应为负压区。负压病房非呼吸道传染病房换气次数不小千 3h-1, 呼吸道传染病房换气次数不小于 6h飞负压隔离/重症病房换气次数不小千 12h-1 。非呼吸道传染病房可采用风机盘管
区域设置及换气次数取自《传染病医院建筑设计规范》 GB 50849—2014。为防止含传染性的空气外溢,呼吸道传染病区域需保持负压,排风机需 24h个不间断运行,宜考虑备用。
3、核医学病房:冷热源宜单独设置,可采用多联机+新风系统。核医学病房相对区域外应保持负压,排风应高空排放,排出口设过滤设备,排风管道应保持负压,穿越此区域防护墙体的管道封堵应严密,排风设备宜考虑备用。
核医学病房通常设置在封闭区域内,规模普遴较小,从几间至十几间不等,且病人均服用带辐射性的药物,对温度较敏感,冷热感觉不尽相同,可采用多联机+新风系统。排风出口过滤设备可采用活性炭或于式化学过滤器等设备。为防止含辐射性的空气外溢,核医学病房区域需保持负压,排风机需24h不间断运行,宜考虑备用。