现象 :住宅小业主收楼后发现,部分无人员居住的房屋出现水表自转情况,尤以高层出现较多(故障比:8.72%)。
原因 :经现场打压排除管网漏水可能,我司及物业公司定期检查发现此水表灵敏度较高,由于本项目为超高层住宅,水压波动较大。
措施 :在水表前后增加止回阀。
效果 :大部分水表自转情况得以解决。
建议 :
现象 :住宅空中花园2-5层侧排地漏大雨天部分返水。
原因 :①二层、三层结构反梁,造成住宅空中花园侧排地漏接主排水管在施工过程中,无法放坡或反坡;②主排水管在二层有转换弯头,易造成雨水积滞,发生返水现象。
措施 :一部分将坡度有问题的管道改至空中花园室外花坛内,一部分将室内侧排口内侧抬高或封堵。效果:问题得以解决。
建议 :
现象 :住宅卫生间内有异味产生,住宅A户型卫生间地漏返臭。
原因 :因设计时未考虑卫生洁具安装空间,浴缸排水管直接采用塑料软管接入PVC排水管管口内,用手工弯制存水弯,达不到实际存水弯的效果,所以易出现异味。
措施 :更换地漏。
效果 :问题得到解决。
建议 :
现象 :单元内衣柜返潮、发黑;公共管道井内积水,导致积水向下渗漏。
原因 :管井设计在衣柜后,管道井未设置地漏。
措施 :拆除衣柜对管道进行维修并恢复;增加了地漏。
效果 :问题基本解决。
建议 :
现象 :个别住宅内卫生间外围靠近踢脚线墙面及木地板结露渗水。
原因 :①卫生间内淋浴(或盆浴)混水阀阀芯与供水管接头处连接不紧密渗水。长时间渗水造成墙体内水分饱和,因内部为石材装饰面,不宜透水,从而由外墙处渗水。
②2#楼32C经检查发现,卫生间混水阀安装过程中将给水铜管拧裂,造成渗水。
③3#6C精装修施工时将给水铜管钉破后,造成墙体内渗水。
措施 :①装修单位重新安装混水阀阀芯,并对损坏墙面及地板进行恢复。②、③机电三队配合重新更换损坏铜管,装修单位对损坏墙面及地板进行恢复。
效果 :问题得以解决。
建议 :
现象 :多起住宅厨房内电器设备被烧坏。
原因 :住宅入户箱接线不规范,住宅用电三相严重不平衡,未将零线并接零线排,而是串接零线,造成只要入户箱内一个器件出现问题就会连带烧坏厨房电器。
措施 :相关单位江苏向荣对所有入户配电箱重新进行检查及接驳工作。效果:问题得以解决。
建议 :设计时考虑三相用电平衡;施工安装前请电箱厂家复核三相用电平衡;零线、地线应单独接入零线排、地线排,而非串接。
现象 :①排水泵为耦合式,固定杆锈蚀严重,无法耦合,故障频发;② 控制箱内KBO故障率高,缺相就烧电机。
原因 :①产品自身问题;前期投入使用时间过早,造成损耗较大;管理不到位,未能及时清理集水井内垃圾,造成堵塞,进而导致泵烧毁;② KBO的技术尚未完善。
措施 :①更换水泵;②更换KBO设备。
效果 :问题解决。
建议 :
现象 :住宅门禁、智能化、可视对讲系统出现诸如:杂音大、图像不稳定、无法开门、无法对讲等故障。
原因 :①产品为博世品牌,由业主指定分包中航进行采购及施工。住宅部分总共为768户,据了解该品牌之前并无这么多户数的施工案例。联网后,系统出现故障;②为了美观,室外主大门主机未采用原厂箱体,而是采用了根据要求更改过的箱体。
措施 :联系设备厂家检修。
效果 :仅能初步解决问题,但无法彻底根除。
建议 :
现象 :住宅消防通道近900个感应照明灯的灯泡频繁烧坏。
原因 :①根据现场测试及检查发现西门子感应开关没有消防接口,施工人员安装时接线错误;②为满足消防强制要求,回路接驳后造成灯泡基本上处于长亮不灭状态,造成灯泡大量损坏。
措施 :更换带有消防接口的感应开关,并重新接线。
效果 :问题得以解决。
建议 :
现象 :下雨时,风机房百叶飘水,倒入风管内。
原因 :该处安装百叶非防水百叶,百叶上方有雨水渗入风管。
措施 :风管内增加集水槽。
效果 :问题得到解决。
建议 :
现象 :地下室-2F通道异味很大。
原因 :地下室-2F有个隔油池房间,房间内通风效果不好,导致里面的异味往通道扩散。
措施 :我司建议物业公司在地下室-2F通道上增加排风管道,在隔油池房间内增加排风系统。
效果 :问题得以解决。
建议 :
现象 :地下室-3F水泵房一条商业给水管卡箍螺丝断裂,管头松脱漏水。
原因 :水泵房进水池水面波动过大,液位浮球阀频繁开关,给水管道振动幅度较大。
措施 :①将水泵房内进水箱的所有给水管卡箍接头换成双球橡胶软接头;②将补水浮球阀移至远离进水口处,减小浮球阀在进水时的震动 。
效果 :问题得以解决。
建议 :
现象 :水景系统溢水,下雨天尤为严重。
原因 :二次设计问题,考虑到噪音,回水管设计不够、管径偏小。
措施 :增大回水量。
效果 :问题暂时得到解决。
建议 :做好设计阶段的数据确认,施工阶段给予复核。
现象 :平衡水箱于晚上系统停止后运行,会税后溢水。
原因 :平衡水池容量小,进水多于回水,当系统晚上停止运行后,回水逐渐回流到水箱,造成溢水。
措施 :增大平衡水池容量。
效果 :问题得到解决。
建议 :
现象 :商业D栋室外二层扶梯下机仓雨天滴水至首层扶梯入口。
原因 :因扶梯在室外,雨天有雨水从扶梯台阶面漏入下机仓,下机仓不是全部封闭状态,一层天花为网格状故漏水至首层扶梯入口处。
措施 :在下机仓下部做接水盘,将雨水引入附近排水管。
效果 :问题得以解决。
建议 :
现象 :商业地下二层一、二期连接通道结构伸缩缝处渗水,水源来源不明,且一直有渗水现象。
原因 :与土建工程师现场勘查初步确定为结构防水未处理好。
措施 :在伸缩缝处做不锈钢接水槽,将水源引至旁边集水井,由水泵抽水排出室外。
效果 :问题得以解决。
建议 :
现象 :商业屋面层暴雨过后在墙根部会发生渗水。
原因 :屋面层地面有陶粒回填层,回填层内没有设计二次排水,导致里面积水后往墙根部渗水。
措施 :建议物业公司在屋面层陶粒回填层增加二次排水措施,增加侧排地漏。
效果 :问题得以解决。
建议 :
现象 :火灾漏电保护系统无法正常使用,大部分长期处于报警状态。
原因 :装修施工时将线路打断,存在断路情况;产品自身质量问题;整定值设定过小;电缆接线问题;线路问题。
措施 :重新调高探测器漏电整定电流值;检查接线是否正确;复核检查全部线路。
效果 :经设备厂家检查,将整定电流值调高,但问题仍然存在,只有个别探测器能正常使用。
建议 :设计该套系统,但建议安装完毕后,不启用该套系统。
现象 :由于设计分区与实际使用区域有出入,造成跨区域误报。
原因 :业主前期介入不够,导致设计时的分区并未考虑实际使用功能分区,造成跨区域误报情况产生。
措施 :无。
效果 :无。
建议 :业主前期充分介入项目设计阶段,于设计阶段就考虑后期使用实际情况,准确划分区域,使不同功能使用区形成相对独立的系统,在施工阶段予以准确复核。
现象 :
地下室车库疏散指示牌与实际不符。
原因 :原安装正确,但后期分隔后造成指向与实际不符合;业主需于设计阶段介入项目。
措施 :按现场实际分隔进行调整。
效果 :问题得到解决。
建议 :设计时业主介入不够,导致设计未考虑到后期功能区的二次分隔,最好能参考后期实际使用分区进行设置。
现象 :① 1881餐厅排烟风口处无较好排烟设备,将风口熏黑;② 厨房排烟口正对住宅,噪音较大,遭业主投诉。
原因 :设计缺陷。
措施 :① 1881改造加装水烟罩;② 厨房改造加装消音器。
效果 :问题解决。
建议 :今后设计时,厨房排烟若并入公共排烟系统,应于并入前进行烟气处理;系统厨房排油烟风机风量预留多些,并设置感温变频调速装置,以便后期调试及运行工作的进行。
现象 :酒店客房检修口维修空间不足。
原因 :为保证美观,减少了必要的检修口以及调整了检修口的位置,造成维修困难。
措施 :新增检修口。
效果 :局部有改善,但有些空间太小,仍无法维修。
建议 :对于检修口应该在保证功能的前提下再考虑美观,在客房内预留合适的检修口,并使用低导热天花材料。
现象 :部分酒店客房热水管出水慢、温度不够。
原因 :经检查发现酒店热水循环泵功率不足,同时管道平衡阀正常运行过程中调节不合理。
措施 :更换热水循环泵组,相关参数见右表。
效果 :问题得到解决。
建议 :设计阶段需考虑泵组分配的合理性,按最大使用量并留足余量设计选型泵组,施工阶段给予复核,调试及使用阶段对平衡阀进行正确的调节。
现象 :酒店热水系统管道伸缩节接头处漏水。
原因 :伸缩节接头处橡胶垫片遇热老化破裂,导致漏水。
措施 :重新采购耐高温石墨垫片,将所有热水管道上橡胶垫片予以更换。
效果 :问题得到解决。
建议 :特殊施工环境下,选择有相关操作证的工人进行施工,确保正确的施工工艺,并于施工前审核施工方案;热力系统施工中全部使用耐高温石墨垫片。
现象 :锅炉镀锌钢板水箱锈蚀、铁含量超标。
原因 :水箱铁离子含量超标。
措施 :更换不锈钢水箱。
效果 :问题得到解决。
建议 :采用不锈钢水箱;热水膨胀水箱应在每台锅炉顶部安装阀门,便于维修时隔离其它锅炉。
现象 :酒店裙楼二层天面两个地漏不通。
原因 :排水管道弯头处杂物堵塞。
措施 :使用管道疏通机疏通,并在地漏口加钢丝网,防止杂物掉入。
效果 :问题得以解决。
建议 :设计阶段于地漏口设置钢丝网罩,施工阶段予以复核,后期管理阶段,定时做好巡检,及时发现杂物,及时进行清理。
现象 :排污泵控制柜两泵不能互相切换。
原因 :未设计自动切换功能。
措施 :更改水泵控制箱系统图纸,增加自动切换功能。
效果 :问题得到解决
建议 :设计阶段应对排污泵控制系统设计自动切换功能;采购阶段对设备功能进行复核;施工阶段予以确认。
现象 :高速电梯内监控摄像头在电梯运行过程中图像模糊,静止时正常。
原因 :电梯内监控摄像头电源接驳电梯电源,电梯随行电缆并非专用电缆,且监控系统井道内接地不好,造成电梯运行时,摄像头受强烈电磁场干扰。
措施 :因后期电梯井道布线不现实,故在摄像头信号源处增加防干扰器。
效果 :基本解决问题。
建议 :
现象 :①生活水箱水位报警时整个系统瘫痪及操作缓慢;②西门子电动阀阀体经常卡死,出风和回风温度偏差大。
原因 :①原生活水箱内为干簧管式浮球液位控制器;②空调系统管道冲洗不干净,开关未设置到合理位置,手动打开不复位,无法自动控制,造成系统故障。
措施 :①对水位报警系统进行改造,改成浮球式液位控制器;②冲洗管道,将开关设置到自动状态,出现故障及时维修。
效果 :问题得到解决。
建议 :
设计阶段应充分结合之前项目的实际案例,对一些经常性通病做到初期解决或预防,部分案例如下:
酒店厨房补风口直吹工作区域或菜肴,设计不合理。建议业主于设计阶段就深入介入项目,设计院参考实际使用区域设置风口。
开放式厨房设计排风不够。建议今后酒店项目厨房排油烟风机设计时预留足够的余量,并可设置变频调速装置,以便于运行调节及调试。
酒店蒸汽锅炉仅服务于洗衣房,基本上常年只开1台2吨锅炉。建议今后相关项目设计时参考进行相关设计。
洗衣房高温凝结水目前未设计进行利用,造成大量闪蒸排出室外,锅炉房内也有蒸汽溢出。建议今后的项目设计中可增加换热设备,将此部分余热回收利用。
酒店降板区未设置二次排水,造成漏水。建议今后项目设计时在降板区设置二次排水地漏。
含油废水管道易堵塞。建议在隔油池间增设给水点以便清洗。
强电间设计空间太小,不便于人员进入操作。建议在保证整体美观的同时,也要留足设备操作间的实际所需操作空间。
弱电线槽过饱和。建议单独设置通讯运行商的独立线槽。
住宅、酒店、商业的火灾自动报警系统联网属于一套系统,不利于不同功能区的实际使用,跨区域误报情况较多。建议业主于设计阶段就充分介入,将实际后期功能分区提供给设计单位,以便设计单位能按实际功能区进行报警系统的布置。
建议强、弱电管线避开卫生间、厨房等容易渗水处穿过。
招采阶段应复核相关设备之前项目的实际案例,对参数及要求进行确认,部分案例如下:
DN65丝接阀门质量不好。建议后期项目中DN65规格阀门采用法兰连接型。
某泵业的排水泵返修率高。建议今后项目可选购品质更好的进口水泵。
马桶给水软管更换不便,需拆开马桶,属选型问题。以后选择设备时应参考现场实际安装尺寸进行选型。
某品牌电扶梯故障多,建议后期项目选择品质更好的电扶梯。
门禁系统故障频发,已排除线路问题。建议今后项目选择设备时需参考其已有的实际施工案例。
客房内某品牌音量控制开关为无极调音,损坏率极高。建议后期酒店项目该部分采用质量更好的设备。
施工阶段应复核相关参数,调试阶段应对整个系统进行调试、测试,达到设计及规范要求,部分案例如下:
后期部分机房都增加了空调设备,排水存在问题。建议服务用房应提前考虑空调使用的问题。
排水管道内通出饮料罐及毛巾,前期通球试验不成功。后期项目中,各分项工程应做好技术交底,检测时严格把关。
各类渗水问题比较普遍。建议于设计阶段做好相应区域的排水设计,需考虑二次排水,施工阶段严格按照要求进行施工,发现问题应及时联系各相关单位进行处理。
住宅几部电梯晃动比较厉害,属于电梯施工队的安装技术问题。建议严格审核施工单位资质,参观其已完工项目的质量水平,施工过程中严格按照要求对其进行监督管理。
商业提出强电箱布线混乱,属施工工艺问题。建议提高自身管理队伍的管控水平,全程监督施工单位的施工过程,将此类问题消灭在施工阶段。
电梯、多媒体屏幕质量存在问题,监控设备效果不佳,画面色彩失真,晃动、不清晰。建议今后项目上对这部分施工单位的选择上要严格到位。
各项工程施工前做好交底工作,施工过程中严格把关,检查阶段如发生突发状况(跑、冒、滴、漏等),还应按事先做好的相关之应急预案进行处理,并结合现场实际情况,选择损失最小的解决方案对发生的问题进行处理。
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
给排水资料库
返回版块22.4 万条内容 · 535 人订阅
阅读下一篇
微生物镜检,活性污泥法生物相的观察!活性污泥法在污水处理领域中占据重要的地位,得到了国内外的广泛研究。在污水处理过程中,微生物镜检观察了活性污泥的生物相,分析了污水处理过程中生物相群体的变化,对水处理系统的长期正常运行具有重要的指导意义。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享这么好的资料,学习了
回复 举报
很好的资料,谢谢楼主的分享
回复 举报