阅读下一篇
电气专业:消防设计审查验收第三章电气专业 3.1消防电源及供配电系统 3.2火灾自动报警及消防联动控制系统 3.3消防应急照明及疏散指示系统 3.4消防线路 3.5其他 3.1消防电源及供配电系统 3.1.1民用建筑中的柴油发电机房是否需要按照爆炸危险环境设计? 答:《建规》的第5.4.13条的条文说明中,明确要求建筑内柴油发电机房的柴油闪点不应低于60°,属于丙类液体,因此,民用建筑中的柴油发电机房不属于爆炸危险环境或场所。所以,民用建筑中的柴油发电机房不需要按照爆炸危险环境进行电气设计。另外民用建筑中的柴油发电机房的储油间也无需设可燃气体探测装置。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发