基础 梁 、梁板式筏型基础平 板上部 纵向钢筋是否可以截断不连通?
基础 梁(包括基础主梁JL、基础次梁JCL) 、梁板式筏形 基础平 板 上部 (LPB) 纵向受力钢筋按图纸 配筋全部连通 ,不允许部分纵向钢筋在跨内截断不贯通。
纵向受力钢筋连接区域和连接方式要求?
■梁板式筏形基础的梁、板纵向受力钢筋连接区的位置与框架的梁板受力钢筋连接区的位置正好相反, 筏形基础的梁板纵筋:基础下部纵筋搭接位置在跨中搭接,上部在支座两侧各ln/4范围内连接, 如下图所示。
■连接方式:机械连接、焊接、搭接连接,大于25mm时不宜绑扎,大于28mm不宜焊接。
受 力钢筋连接区 域示意图如下所示:
其他事项详见图集22G101-3及18G901-3