土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一个消火栓的问题.

请教一个消火栓的问题.

发布于:2008-04-19 08:00:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:高层建筑内环管(或立管)上接出一根支管,支管布置两套消火栓,是否可以?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • hengny
    hengny 沙发
    不可以,一根支管只能接一个消火栓,两个以上就是干管了,必须成环。
    2014-08-22 17:05:22

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    可参见《高层民用建筑没计防火规范(2005年版)》(GB 50045—95)/第七章 消防给水和灭火设备/第四节 室内消防给水管道、室内消火栓和消防水箱/有关规定及要求:
    7.4.1 室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置。室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应少于两根,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。
    7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
    以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
    1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
    2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
    2014-08-22 15:27:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池和屋顶水箱改造问题请教???

高手路过,请帮忙:消防水池和屋顶水箱改造问题请教???现有一个丙类高层(大约24.7米)电子厂房,2005年设计的。原有消火栓专用屋顶水箱15M3,地下消防水池180m3,现在报装修审批需要增加喷淋设计。1、应该如何考虑消防水池和屋顶水箱问题???2、由于结构问题,屋顶水箱无法扩大。还有什么办法解决?4、地下水池在不扩大情况下有什么方法能够满足要求?因为室外工程已经完成,道路、绿化带已经施工。

回帖成功

经验值 +10