土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构的施工

框架结构的施工

发布于:2008-04-19 07:41:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近去某个工地验筋,发现施工方将框架结构的内隔墙及外围围护墙均砌至上层梁底,用墙体来作为上层框架梁的底模,与砖混结构的圈梁做法一样了。想请教一下各位高手,这样施工有那些不利的后果?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yaslean
    yaslean 沙发
    框架与墙体连为一体共同作用,形成了抗震墙结构。此时的框架结构可以理解为抗震墙中的”弱框架“。但由于两种材料的材料性能相差太大,无法协调作用。由此得有抗震墙很有可能很不规则,对结构整体不利。同时对于单个构件,由于受力模式的改变,原构件计算严重失真。
    2010-06-07 20:51:07

    回复 举报
    赞同0
  • civilgaokai
    civilgaokai 板凳
    怎么能这么做呢 这样做传力不明确 万一地震了 肯定会出事的
    2010-06-07 16:32:07

    回复 举报
    赞同0