土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 耐火极限大于1.5h的钢结构构件,是否可以采用膨胀型防火涂料?

耐火极限大于1.5h的钢结构构件,是否可以采用膨胀型防火涂料?

发布于:2024-04-02 10:41:02 来自:建筑结构/钢结构工程

来源:钢结构设计

|

作者:亨瑞老于

[复制转发]


耐火极限大于1.5h的钢结构构件,是否可以采用膨胀型防火涂料?这个问题是钢结构设计、施工及工程验收时经常遇到的。

答案是可以采用,详细阐述如下文。

首先,先要明确具体那些构件的耐火极限大于1.5小时。

《建筑钢结构防火技术规范》 GB 51249-2017  第3.1.1条:

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)表3.2.1

从表3.2.1可以知道,耐火等级一、二、三级的柱和耐火等级一级的梁 的耐火极限大于1.5小时。

   


《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017 第4.1.3条:

可以看到,本条规范第二项内容: 设计耐火极限太于 1.50h 的构件,不宜选用膨胀型防火涂料;

因此,在钢结构图纸中,设计师通常会要求,耐火极限大于1.5h的结构构件,采用非膨胀型耐火涂料,并给出 非膨胀型耐火涂料的等效热传导系数和等效热阻要求。

由于非膨胀型防火涂料厚度大,自重大,不方便施工等特点,则具有同等耐火极限的膨胀性防火涂料更被工程人接受。而且满足相关规范的要求。

2021年02月01日实施的《TCECS 24-2020 钢结构防火涂料应用技术规程》第3.2章对此有了更明确的说明:

从以上条文可以得到,设计耐火极限大于1.5h的构件, 可以采用环氧类膨胀型钢结构防火涂料

我们又从地方标准《DBJT13-385-2021福建省钢结构防火涂料应用技术标准》第4.2.2条看到相关要求如下:

因此,对于耐火极限大于1.5h的钢结构构件,可以采用 环氧类膨胀型钢结构防火涂料

对于耐火极限大于2.5h的钢结构构件,建议优先采用非膨胀型防火涂料。

对于膨胀型防火涂料,因涂层厚度与膨胀层厚度和等效热传导系数均为非线性关系,也就是说等效热传导系数不是常数,所以不宜采用等效热传导系数计算涂层厚度,而是根据厂家提供的涂层厚度与等效热阻的对应关系确定,如下表所示:


来源:亨瑞老于的结构设计 公众号,如有侵权请联系我们。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构焊接施工技术

(来源:土木工程干货集 ,   微土木人荐读 )

回帖成功

经验值 +10