植筋长度主要由钢筋直径、植筋胶材料、结构混凝土强度有关,其设计长度由以下两个公式计算得出。
1、L=a β l  
L — 植筋锚固深度设计值;
a — 锚固深度修正系数,根据构件的受力状态和周边环境情况,取值在1.3~1.65之间;  
β — 植筋位移延性要求系数,取值在1.0~1.25之间;  
l — 植筋基本锚固深度。
2、l =0.2λd? y /? d
λ — 混凝土劈裂影响计算系数,受混凝土保护层厚度和钢筋直径影响,取值在1.0~1.25之间;  

d — 钢筋直径;  

? y — 钢筋抗拉强度设计值,由植筋钢筋的型号决定;  

? — 胶粘剂的粘结强度设计值,受植筋胶型号和构件混凝土强度影响,取值在2.3~5.5之间。  

比如常规非悬挑结构混凝土强度为C30,保护层为50mm,植筋钢筋为 Φ 25HPB300钢筋,采用A类植筋胶,其植筋基本锚固长度为:  
l=0.2×1×25×270/4=337.5mm  
设计锚固深度最终为:
L=1.265×1.1×337.5=470mm  
可见,钢筋强度等级越高,直径越大,承重作用越明显,相对来说直径深度也更多,一般植筋深度都在300mm以上。  

除了植筋深度,钢筋钻孔直径大小也很关键,常规钻孔大小主要由钢筋直径决定。

(1)对于直径Φ≤12mm的钢筋,钻孔孔径比钢筋直径大2mm。
(2)对于直径14mm≤Φ≤20mm的钢筋,钻孔孔径比钢筋直径大3mm。

(3)对于直径22mm≤Φ的钢筋,钻孔孔径比钢筋直径大4mm。

详细规范要求可参考《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013)。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

结构资料库

返回版块

41.24 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

植筋胶加固“同向旋转钢筋”内含乾坤!工程人快来看看!

在建筑加固行业中,植筋胶加固技术凭借着施工便捷、锚固力强被广泛应用,但要确保其性能达到较佳的状态,其规范操作至关重要。其中,单一方向缓缓旋入钢筋这一步操作更是关键中的关键。那么,在实际操作中,为什么要将钢筋按照单一方向缓缓旋转植入钢筋呢?这一操作虽然看似简单,实则蕴含着重要的原因。对于这个问题,让我们一起来深入探讨一下这种方式对植筋效果的具体帮助。 首先,沿单一方向缓慢旋入钢筋可以有效减少气泡的产生。在植筋过程中,混入空气可能会对胶体的性能产生负面影响。通过沿同一方向植入钢筋,能够避免空气的混入,确保胶体的质量。同时,这种旋入方式类似于人工搅拌,延长了搅拌时间,从而使得胶体搅拌更加均匀,能更充分发挥出植筋胶加固的性能。