今天我们开始简单介绍下多联机的 VapCyc 制冷系统的仿真。
我们先简单了解下多联机的制冷系统;无论是家用小多联还是商用的大多联机,跟普通的家用空调区别就在于内机(蒸发器)的数量,家用空调是一拖一的系统(一台外机带一台内机);而多联机系统是一拖多的系统(一台外机带多台内机);制冷系统原理图参考如下:
另外还有一点,多联机的每台内机都是自带节流机构的,一般采用的节流机构是电子膨胀阀;因此我们在建立 Vapcyc 模型的时候,可以采用以下的样式:
我们以 10HP 一拖五的小型家用多联机为例子,模型建立如下:
下面是四大件参数的设定和选择;
1 、压缩机参数设定:
小编选用谷轮的 10HP 涡旋压缩机,型号为 VP104KSE ,可以直接调用压缩机数据库,选择路径导入压缩机的模型:
导入压缩机模型以后,选择压缩机的型号: VP104KSE — TFP ,
压缩机参数设定完毕。
2 、风冷冷凝器参数设定:
采用风冷式翅片换热器,我们用试算工具先初步算一下换热面积和换热管长,再把换热管长参数输入到 Vapcyc 中进行初步仿真,根据参数,优化换热器的换热管长度:
将换热器参数输入到 Vapcyc 中,如下:
3 、内机蒸发器参数设定:
每台内机的制冷量约 5KW ,我们采用蒸发器试算工具,计算结果如下:
将以上参数分别设定到 Vapcyc 的蒸发器模型中:
4 、节流机构参数设定:
多联机的节流机构一般采用电子膨胀阀的比较多,以下为电子膨胀阀的设定界面:
电子膨胀阀 / 热力膨胀阀的主要设定参数为:阀的流量系数、静态过热度、开启过热度;静态过热度一般小编设定为 2 ℃;开启过热度为 4 ℃,一般保证系统的过热度在 5-8 ℃即可;阀的流量系数我们可以根据额定工况的流量来做调整;我们通过压缩机的样本表能够查询到压缩机的制冷剂流量,通过调整流量系数,使得流量达到压缩机的流量值即可。
通过以上参数的设定完成,我们点击运行,得到如下的运行结果:
最终系统的制冷量为 25.7KW ;功率为 8.7KW ;能效比为 2.949 ;制冷剂的充注量为 3.932Kg ;蒸发器等的参数如下:
冷凝器仿真结果:
我们可以仔细看下冷凝器的进出口压力,发现压降很大,这是由于 Vapcyc 在处理风冷换热器模型的时候,是当做一路制冷剂回路去计算的,我们换热盘管很长,自然压降就大,我们可以通过改下流路来降低制冷剂的压降:
重新点击运算,得到仿真结果:
从以上数据看出,通过调整下冷凝器的参数,压缩机的运行功率降低了,能效比也得到了有效的提高。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 842 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发