土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 为何桥架每隔20-30m接地?而导管无此要求?桥架接地线用多大规格?

为何桥架每隔20-30m接地?而导管无此要求?桥架接地线用多大规格?

发布于:2024-04-02 09:18:02 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]



01  


质疑:桥架为什么每隔20-30m接地?导管为什么无该要求?
例如:100x50的桥架,DN100的导管,前者要求每隔20-30m接地,后者无此要求。
答案是:没有找到来源,也没有找到理论依据。
但至少以下结论是确定的:
①桥架和导管均要求起始端和终点端均应可靠接地。
桥架和导管均要求跨接线 不小于4mm2 。显然这是 等电位 的要求,保障 电气连续性 ??桥架和导管对电气连续性的要求基本一致。测量方法也大同小异。
 
 
IEC61537:2006《电缆管理-电缆托盘系统和电缆梯架系统》
 
GB/T 19215.1-2003 电气安装用电缆槽管系统 第1部分_ 通用要求 标准
 
③无论IEC还是NEMA VE1都没有找到20-30m接地的要求。都对保持电气连续性,对电阻阻值有具体规定;《T/CECS 31-2017钢制电缆桥架工程技术规程》对连接处的电阻也参照国外规范给出了数值,遗憾的是条文说明取消了数据来源,2006版才能知道其参考的规范来源。  
   
02  

 
桥架的接地接地线用多大?——规范没有具体规定。  

 
(1)肯定不能按桥架内电缆的热稳定要求选择桥架接地线,因为国内规范认为桥架自身不能做接地干线。  

 
(2)能否按《T/CECS 31-2017 钢制电缆桥架工程技术规程》要求“伸缩缝或连续铰连接处 ”连接线不小于16mm2呢?  
——显然伸缩缝处的连接线规格也是国内特有的规定,保持电气连续性的规格不需要这么大的导体,无非是提高了导体的机械强度。

(3)桥架接地线到底选多大?
——没有答案,但如果参照国际规范,其用词为“bonding”,也就是“联结”,那可得桥架的接地在国外可视为等电位联结,导体的规格按等电位的尺寸即可。在国内规范体系下,那么可选如下规格:

钢——25x4或40x4
铜线——16mm2(参照伸缩缝跨接线)

03


桥架已经接地,在金属支架,金属管架上螺栓固定敷设时还需要接地吗?——不用。
而且还可以延伸得出,如果金属支架和管架可靠接地,螺栓固定的金属桥架没有必要再接地了,连成一个整体了。

参考:CSA C22.1HB 2021 Canadian Electrical Code Handbook
 
 
 
规则 12-2208 对(桥架)联结的规定  
目的
第1款)为了提供故障电流路径并在电缆桥架系统的非载流金属部件,并将任何电位差降至最低地电位。

第2款)当金属电缆桥架的金属支架用螺栓固定在桥架上并且电气状况良好时,允许豁免使用连接导体将电缆桥架接地与建筑物接地的结构金属框架接触。

带有互锁金属铠装的电缆护套(例如,用于 AC90 或 TECK90 电缆)或连续的用作联结导体的金属护套(例如,用于 RA90、RC90 和某些矿物电缆),不需要其支撑金属结构(例如,螺纹杆和角铁或单头铁)来接地。因为这些电缆的构造、认证和规范要求,不需要将支撑结构联结到大地

第 3 小节)提供豁免。当没有互锁金属铠装或连续金属护套的电缆敷设在没有接地的桥架内,该电缆被用于联结措施或联结导体,可能会发生电击危险和其他问题。

第4 )为了避免这种情况而采取的措施

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中性点接地和中性点不接地有什么区别?

     在电力系统中,中性点的运行方式千变万化,犹如一位舞者在舞台上展现着多种舞姿。有的选择保持神秘,不接地;有的则通过电阻,轻轻触碰地面;还有的借助消弧线圈,优雅地接地;更有的直接与大地相拥。在我国,这位舞者偏爱三种舞步:保持独立的不接地、与消弧线圈共舞的接地和毫无保留的直接接地。而在遥远的国度,小电阻接地系统如同当地的明星,备受瞩目。但在我国,它也只是初露头角,开始在部分地区展露才华。

回帖成功

经验值 +10