土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统必背数据,你记住了吗?

自动喷水灭火系统必背数据,你记住了吗?

发布于:2024-04-02 09:10:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


1.湿式系统适用环境温度为 4~70℃ 的场所。  


2.干式系统适用环境温度 低于4℃ 高于70℃ 的场所。  


3. 闭式喷头的公称动作温度通常高于环境 最高温度30 ℃  


4.常用的闭式喷头有公称 动作温度68℃ (色标为红色)、 93℃ (色标为绿色)的玻璃球喷头。


5.末端试水装置动作放水或喷头因火灾高温烟气动作喷水,出水压力 不低于0.05 MPa


6.湿式报警阀开启,水力警铃动作并应在 5~90s 内发出报警铃声,水力警铃的工作压力 不应小于0.05MPa ,且距水力警铃 3m 远处警铃声强 不应小于70dB


7.最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动为止,时间 不应超过5min 。 如为火灾发生自动启泵时 ,消防水泵应在55s内投入正常运行。


8.为检测系统侧管网的严密性,气压维持装置、控制盘、空气供给装置三者之间相互配合使用,将系统侧管网气压维持在 0.03~0.05MPa。


9.机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作。  


10.干式系统的供气管道采用钢管时,管径 不宜小于15mm ;采用铜管时,管径 不宜小于10mm。


11.水平设置的管道宜有坡度,并应坡向泄水阀。充气管道的坡度 不宜小于2% ,准工作状态不充水管道的坡度 不宜小于4%


12.公称直径 大于或等于100mm 的管道与顶板 、墙面的安装距离 不宜小于200mm。


13.当管道的公称直径 等于或大于50mm 时 ,每段配水干管或配水管设置的防晃支架 不应少于1个 ,且防晃支架的间距 不宜大于15m

14.竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外 ,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离 宜为1.5~1.8m


15.穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,穿过楼板的套管 其 顶部应高出装饰地面 20mm  ; 穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面 50mm , 且套管底部应与楼板底面相平。


16.配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志的宽度 不应小于20mm  ,间隔 不宜大于4m  , 在一个独立的单元内环圈 不宜少于2 处


17.配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量 ,轻危险级、中危险级场所 不应超过8只 。同时,在吊顶上下设置喷头的配水支管 ,上下侧均 不应超过8只。 严重危险级及仓库危险级场所均 不应超过6只  。


18.当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度 大于1.2m 时,其下方应增设喷头;


19.采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度 大于0.6m 时, 其下方应增设喷头。


20.自动喷水灭水系统应有备用洒水喷头,其数量不应少于总数的 1% ,且每种型号均不得少于 10只


21.湿式系统不宜超过 800只 ,干式系统不宜超过 500只  


22.每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于 50m  


23.报警阀组安装的位置应符合设计要求;距室内地面高度宜为 1.2m  ; 两侧与墙的距离不应小于 0.5m  ; 正面与墙的距离不应小于 1.2m  ; 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于 0.5m 


24.水力警铃的工作压力不应小于 0.05 MPa , 应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上;与报警阀连接的管道,其管径应为 20mm , 总长不宜大于 20m ; 且距水力警铃 3m 远处警铃声强 不应小于70dB


25.干式报警阀组安装完成后,应向报警阀气室注入高度为 50~100mm  的清水。 


26.充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上的部位,且充气连接管的直径不应小于 15mm


27.在水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀,与水流指示器之间的距离不宜小于 300mm


28. 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置 ,其他防火分区、楼层均应设直径为 25mm 的试水阀。


29.末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于 75mm  。


30.末端试水装置和试水阀应有标识 ,其安装距地面的高度宜为 1.5m  


31 .消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,且每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并采取排水措施。


32.湿式报警阀组水力警铃应在 5~90s 内发出报警铃声。


33.用声级计测量水力警铃声音强度,距离水力警铃 3m 处 ,警铃声压级不应小于 70dB


34.干式报警阀组因为没有延迟器,故水力警铃应在 15s 内发出报警铃声。  


35.在干式系统测试过程中,在打开末端试水装置后 ,测量系统充水时间不宜大于 1min


36.测试完成后,需将配水管道内的水排尽,在报警阀气室注入高度为 50~100mm 的清水,并恢复配水管内气压,使系统恢复至正常工作状态。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池的设置原则

1、市政供水管网的水量和压力均能满足消防时的水量和水压要求时,并有两条不同市政管网供水,可由市政管网直接供水。这种供水形式较为理想,既可以节省消防水泵及泵房,又不必建造消防水池。 2、当有两条不同市政管网的流量均满足消防要,但是压力不足时,需征得当地市政有关部门允许,可直接在市政   管网吸水,无需建造消防水池。这种供水方式的优点是最大程度的利用市政管网的压力,减小消防水泵的扬程和节省建造消防水池的费用。

回帖成功

经验值 +10