01

工程概况

1、处理行业: 线路板

2、处理指标: 总磷、镍离子

3、日处理量: 1700m3/天

4、改造项目: 多级混凝一体化设备+药剂



02

废水情况


废水具有水量大,污染成分复杂,污染性强,可生化性差,总溶解固体盐(TDS)、氨氮和氟化物含量高等特点


目前主要问题是其污水处理站排水不能满足要求,导致总磷与重金属镍超标



03

改造前原水处理后的效果



04

改造工艺流程图



05

工艺说明

对现有工艺进行改造, 把单级混凝改成多级混凝池 、并配合斜管沉淀池,为其大大增加处理效率,把原使用的劣质金属盐更换为 除磷剂sp-1 、并在其 反应池3中配合重金属捕捉剂 使用;  

 
经过改造后,出水 总磷 能稳定达到 5mg/L以下 总镍 能稳定达到 0.5mg/L以下 ,彻底为企业解决污水问题。  
 