正在加载...
请教一下,两个问题:1.仅灾后排风的房间(平时风机不运行),风机前应该设常开防火阀和火灾联锁关闭还是常闭的手动/电动排烟阀?
2. 一个风机带多个房间的灾后排风,风机风量按所有房间加起来算吗?还是按最大的房间就行?
全部回答(2 )
本回答由提问者推荐2024年07月01日
必须常闭。按照最大房间就行。不可能同时发生火灾。
最大房间
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.89 万条内容 · 609 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
本回答由提问者推荐2024年07月01日
必须常闭。按照最大房间就行。不可能同时发生火灾。
最大房间