无论高、低压线路以及自动闭塞架空线路,在结构上的分类主要有以下几种:直线杆、跨越杆、耐张杆、终端杆以及分岐杆等。
一、常用杆型结构分类
(一)直线杆-也叫中间杆。设于直线地段,电杆前后导线为同一型号而且条数相等沿导线两边所受拉力是相等的,只有在断线时才承受两边不平衡的拉力。
(二)耐张杆-线路在运行中可能发生断线故障而使杆塔承受拉力,为了防止故障的扩大,必须在一定地点装设机械强度较大,能够承受拉力的杆塔,这种杆塔叫耐张杆。耐张杆顺线路方向设置拉线,这样,就可以防止断线后,故障蔓延到整条线路上去,而只把拉力不平衡的状态限制在两个耐张杆之间。两个耐张杆之间的距离叫耐张段或耐张档距,长电力线路一般规定1公里为一个耐张段,但也可以根据运行情况加以适当延长或缩短。在导线根数与截面有改变的地方,也要使用耐张杆。
(三)转角杆一用于架空线路方向变更处所,转角杆可以是耐张型的,也可以是直线型的,要根据杆塔受力情况装设拉线。
(四)终端杆-一用于架空线路的起端和终端,由于终端杆上只有一侧有导线,在正常情况下也要承受拉力,所以要装设拉线。
(五)特种杆包括换位杆和交叉跨越情况下的跨越杆。
(六)开关杆。
(七)加强杆
导线类型:钢芯铝绞线具有足够的机械强度、良好的导电性能、重量轻、价格低、耐腐蚀,被广泛应用于高压高压架空电力线路。10KV架空线路导线分为裸线和绝缘线,绝缘线一般应用于林区和对地距离不足处所。
导线截面:一般选择钢芯铝绞线,导线最小截面自闭线路不小于50mm?,贯通线路不小于50mm?。
线档距:档距的选择宜采取平原地区居民区60-80m,非居民区65-90m,还要根据现场实际情况而定。
导线换相:导线宜采用全区段换位,每3-4km换位一次,每个区间建立一个换位周期,经过换位周期后,在引入变配电所前应保持相邻两配电所的引入线相位相同。作用:防止对附近通信明线及信号线路的干扰;防止电压过大
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.13 万条内容 · 753 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个好
回复 举报