土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于FFU风速

电子厂房FFU上送下回,回风通过高架格栅地板在经过回风夹道,请教大神,该格栅回风开孔率如何计算,通过格栅时的喉口风速是多少?从格栅下面穿过洞口到回风夹道的喉口风速是多少?360截图20240329164200854.jpg

全部回答(1 )

  • 477songx

    从开孔率分一般厂家有17%,25%,50%三种固定型号。每种型号都有额定通风量,比如600*600,在压差5pa,17%通风量是582m3/h供参考选型。夹到风速可以执行支风管风速,如果装DC则风速选小点。总之有个原则就是FFU余压要能克服:格栅地板+DC+回风夹到阻力


    2024-04-08 13:46:08 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。