土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求教一些门刚问题

求教一些门刚问题

发布于:2008-04-18 23:59:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、最近我见到一家钢结构的厂房,檐口高度大约是9米,原设计为无吊车的门式轻钢,钢柱为变截面结构(柱脚当然是铰接了),现经过改造,在6米左右加上了台5吨的桁车,H型钢柱两翼缘板分段加上了劲板,不知道这样改造可不可以,那些地方会超限?
2、有一20米跨的门式轻钢厂房,檐口为11.5米,9米至12.5米(包括女儿墙高度)采用单层彩钢板封闭,而9米以下为敞开构造,像这样的结构风荷载体系系数该如何取值?(跨中部分和端部取值),封闭部分在跨度方向又在如何布置檩条?
3、带夹层的门式钢架设计问题,该如何考虑?取单榀刚架进行分析计算,那两榀之间的联系梁该如何考虑?当柱距达到12米时又该如何,可否将该梁按简支梁设计?
4、在钢框架结构设计过程中,当节点连接处上翼缘板焊缝强度不满足要求时,该如何处理?抗震不满足时节点域又该如何加强?
5、关于带有吊车的门式刚架问题,吊车梁可否保证钢柱平面外,可否将钢柱顶部的刚性系杆取消?
6、门式钢结构厂房内部设置32t吊车时,钢柱可否采用H型钢?制动桁架是否必须设置?
7、砼柱+门式钢梁屋盖设计时,柱顶考虑是不是应该无位移?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qingqingniao0532
    四楼的同学回答的比较好。顶一个
    2010-09-19 08:56:19

    回复 举报
    赞同0
  • yfs007
    yfs007 板凳

    对于第七点我有不同看发,因为是混凝土柱,侧移和无侧移有什么区别呢,一般侧移与无侧移都是计算钢框架柱考虑的,这是有钢结构特点决定的.
    2010-06-10 08:20:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.52 万条内容 · 1199 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于门式轻钢建模及系数取值讨论

我建立了一个门式轻钢的模型,现传上来请各位大侠斧正!!感谢 工程概括:跨度为20m的5连跨门式轻钢,柱距为6m,屋面为单层彩钢瓦,现恒载取值为0.2kn/m2,活载取值为0.3kn/m2,风荷载取值为0.3kn/m2,无雪荷载,吊车为LD电动单梁吊车,起吊荷载为10t。

回帖成功

经验值 +10