在灌注桩施工过程中,为了保证桩的施工质量,在浇筑到设计标高时要进行超灌或者泛浆,这是保证桩施工质量的重要的一道工序:
■翻浆:当桩顶标高接近地面时,桩顶混凝土要充分的泛浆,以提高桩顶的密实度。
相关规范条文如下所示:
↘《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004-2015
6.2.4灌注桩顶应充分泛浆, 泛浆 高度不应小于500mm,设计桩顶标高接近地面时桩顶混凝土泛浆应充分 ,凿去浮浆后桩顶混凝土强度等级应满足设计要求。
↘ 《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004-2015
4.10.4水泥土搅拌桩基施工时, 停浆面 应高于桩顶设计标高300mm~500mm。开挖基坑时,应将搅拌桩顶 端浮浆桩段用人工挖除。
↘ 《咬合式排桩技术标准》JGJ/T 396-2018
5.5.5水下混凝土实际灌注高度宜超灌50cm以上,设计桩顶接近地面时桩顶混凝土泛浆应充分,凿去浮浆 后应确保桩顶混凝土满足强度要求。
↘ 《复合地基技术规范》GB/T 50783-2012
夯实水泥土桩复合地基
9.3.8施工时桩顶应高出桩顶设计标高100mm~200mm,垫层施工前应将高于设计标高的桩头凿除,桩顶面 应水平、完整。现行
↘ 《潜孔冲击高压喷射注浆桩技术规程》T/CECS 892-2021
5.3.2 平整后的场地标高高于设计桩顶标高的值不应小于0.5m。
↘ 《螺杆灌注桩技术规程》T/CECS 780-2020
7.1.4 螺杆灌注桩施工桩顶标高宜高出设计桩顶标高0.5m~1.0m。
↘ 《深基坑钢板桩支护技术规程》DBJ/T 15-214-2021
6.4.8 钢板桩的设计桩顶标高不宜超过地面标高1m。
↘ 《长螺旋钻孔压灌桩技术标准》JGJ/T 419-2018
5.2.2 施工场地应满足施工机械安全行走的要求,且作业面标高宜高于设计桩顶标高,其值不宜小于 500mm。
↘ 《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004-2015预制桩:
5.5.9 接桩时,接头宜高出地面0.5m~1.0m,不宜在桩端进入硬土层时停顿或接桩。单根桩沉桩宜连续进行。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.81 万条内容 · 1582 人订阅
阅读下一篇
灌注桩桩顶与承台连接构造图解~22G101-3如下图所示等边 三桩承台: d<800mm时h=50mm d≥800mm时取100mm (d为桩内纵筋直径,h为桩顶进入承 台高度 ) 桩头钢筋的锚固是直锚还是弯锚取决于承台竖向的尺寸是否满足直锚长度要求,但是无论直锚还是弯锚,其长度是不变的:都要满足 ≥la且≥35d ,如下图所示!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发