土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多拼电缆共用一个保护电器是有条件的

多拼电缆共用一个保护电器是有条件的

发布于:2024-03-27 10:37:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


多根电缆并联(俗称多拼电缆)使用在工程中应用比较广泛。设计师喜欢、习惯采用一个保护电器保护多根电缆,通常采用断路器。

这种做法存在一定风险。《低压电气装置 第 4-43部分: 安全防护 过电流保护》(Low-voltage electrical installations Part 4-43 : Protection for safety-Protection against overcurrent)GB 16895.5-2012/IEC60364-4-43:2008要求多根电缆的材料、截面积、结构、长度都要一样,而且电缆的位置也将影响到线路的阻抗,尤其大截面电缆布置的位置将大大影响电缆的电抗(大截面积电缆电抗较大),从而造成多根电缆所通过的电流不是均匀分配,而是存在一定的差别,这种差别有时会很大,将造成某根电缆过负荷。由于保护电器是按照总的电流整定,所以单根电缆过负荷保护电器起不到保护的作用,这是比较危险的一种现象。因此,多根电缆并联共用断路器的条件是 电缆的材料、截面积、结构、长度 和敷设位置要相同。

图1  m根并联导体共用一个过负荷保护电器的回路

解决上述问题可以在每根电缆上装设保护电器,这种做法不仅增加投资,而且可能同时出现多条故障电流通路,从而导致在故障部位的电流连续增加。

图2 m根并联导体中每根都有过负荷保护电器的回路

实际应用中,如果多根电缆连接松动或脱落,剩余电缆将承担全负荷,此时保护电器不会动作,剩余电缆会过负荷,安全风险大大增加。

因此,需要载流量大的线缆解决上述问题。母线便是解决这类问题的具体措施。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 对电线电缆保护电器不匹配的浅见
    当前低压配电系统中,存在不满足现行国家标准《低压配电设计规范>过流防护要求的情况。本文就此进行相关讨论,提出电气技术人员应及时跟踪标准的颁布
  • 这个模型采用UG设计,设计的电器电缆集线器模型,集线器实际上就是中继器的一种,其区别仅在于集线器能够提供更多的端口服务,所以集线器又叫多口中继器,在你身边,为你设计,各位机械控模型迷,文件含有通用格式
  • 低压保护电器的选择
    低压保护电器的选择与整定
  • 电缆悬吊保护方案
    兴华大街位于大兴开发区,京开高速公路以西、京九铁路以东。兴华大街南起林校北路,北至京良路,道路全长8.3km。规划红线宽60m,为城市主干路。兴华大街向南可穿越黄村铁路编组站至芦求站(核心区)。
  • 低压保护电器的选择与整定
    保护电器在低压配电系统中占有重要地位,在配电线路发生故障时切断故障电路的器件主要是低压熔断器和低压断路器。如果设计中整定不正确,将导致不能在要求的时间内切断故障电路,从而损坏电线、电缆,甚至扩大事故,
  • 介绍低压保护电器选择与整定的幻灯片,非常实用!是注册电器工程师的辅导资料!
  • 低压保护电器选择与整定
    本文为低压保护电器选择与整定,主要内容有保护电器在低压配电系统中占有重要地位、配电线路发生故障保护主要器件——低压熔断器和低压断路器、正确选择和整定电器参数等,可供大家参考使用。
  • CPVC电缆保护管施工规范
    CPVC电缆保护管施工规范
  • 常用动力电缆载流量选择、电缆外径及埋管选择表
  • 玻璃钢电缆保护管的应用
    河北金源管业有限公司专业生产供应玻璃钢电缆管 玻璃钢电缆保护管 玻璃钢电缆保护套管 玻璃钢电缆穿线管 玻璃钢电缆保护管厂家价格 玻璃钢电缆管厂家价格 玻璃钢电缆套管 玻璃钢电力电缆管
  • changyong
  • 电力电缆用导管技术条件
    DLT 802.2-2007 电力电缆用导管技术条件 第2部分:玻璃纤维增强塑料电缆导管
  • 电器保护规程汇编
    继电器保护规程汇编很不错的。
  • 些专用保护盒的作用是维修电子电器时,本身电子电路出现短路的现象不会造成爆板的可能。原理是通过一个大功率(最少要40W以上)的乌丝灯作为一个短路保护器件。首先是保护开关是打开的状态,插上被检测的电器电子
  • (电器)断路保护器设计模型主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。不包含
  • 本分享为客车内部电器元件保护箱,分为4层,托板可抽拉,前端螺钉固定,每层电器元件附带一个电器支架,箱体底部和左右分别有加强板,保证稳固。箱体已按钣金件拆分,均已拆图展开,每个零件图包含展开图和折弯尺寸
  • 电力电缆用导管技术条件.pdf
    电力电缆用导管技术条件.pdf,内容详细丰富,可供网友参考下载。
  • 电动机保护电缆选择
    电动机的电缆,断路器,接触器,继电保护装置的参数计算。为保护表格的结构,设定了工作表保护,密码为"123456"
  • 电缆悬吊保护施工方案
    电缆悬吊保护方案电缆悬吊保护方案电缆悬吊保护方案电缆悬吊保护方案

阅读下一篇

电缆选择问题!求大神指导

车间电流1000多,聚氯乙烯电缆表里没有这么大的呀,应该怎么选呀!

回帖成功

经验值 +10