土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 塑料线槽配线【技术交底】

塑料线槽配线【技术交底】

发布于:2024-03-27 09:29:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

塑料线槽配线  

1 范围
本工艺标准适用于干燥室内的电气照明明配线工程。
2 施工准备
2.1   材料要求:
2.1.1   塑料线槽:由槽底、槽盖及附件组成,它是由难燃型硬聚氯乙烯工程塑料挤压成型,严禁使用非难燃型材料加工。选用塑料线槽时,应根据设计要求选择型号、规格相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于 -15 ℃,其氧指数不应低于 27% 。以上线槽内外应光滑无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。并有产品合格证。
2.1.2   绝缘导线:导线的型号、规格必须符合设计要求,线槽内敷设导线的线芯最小允许截面:铜导线为 1.0mm 2 ;铝导线为 2.5mm 2
2.1.3   螺旋接线钮:应根据导线截面和导线根数,选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。
2.1.4    LC 安全型压线帽请见 3 8 2.1.5 有关内容。
2.1.5   套管:套管有铜套管、铝套管及铜铝过渡套管三种,选用时应采用与导线规格相应的同材质套管。
2.1.6   接线端子(接线鼻子):选用时应根据导线的根数和总截面,选用相应规格的接线端子。
2.1.7   木砖:用木材制成梯形,使用时应做防腐处理。
2.1.1   塑料胀管:选用时,其规格应与被紧固的电气器具荷重相对应,并选择相同型号的圆头机螺丝与垫圈配合使用。
2.1.9   镀锌材料:选择金属材料时,应选用经过镀锌处理的圆钢、扁钢、角钢、螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧垫圈等。非镀锌金属材料需进行除锈和防腐处理。
2.1.10   辅助材料:钻头、焊锡、焊剂、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、防锈漆、橡胶绝缘带或粘塑料绝缘带、黑胶布、石膏等。
2.2   主要机具:
2.2.1   铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、电工常用工具、活扳子、手锤、錾子。
2.2.2   钢锯、钢锯条、喷灯、锡锅、锡勺、焊锡、焊剂。
2.2.3   手电钻、电锤、万用表、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。
2.3   作业条件:
2.3.1   配合土建结构施工预埋保护管、木砖及预留孔洞。
2.3.2   屋顶、墙面及地面、油漆、浆活全部完成。
3.2 弹线定位:
3.2.1   弹线定位应符合以下规定
3.2.1.1   线槽配线在穿过楼板或墙壁时,应用保护管,而且穿楼板处必须用钢管保护,其保护高度距地面不应低于 1.8m ;装设开关的地方可引至开关的位置。
3.2.1.2   过变形缝时应做补偿处理。
3.2.2   弹线定位方法
按设计图确定进户线、盒、箱等电气器具固定点的位置,从始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋在线路中心弹线,分均档,用笔画出加档位置后,再细查木砖是否齐全,位置是否正确,否则应及时补齐。然后在固定点位置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。
3.3   线槽固定:
3.3.1   木砖固定线槽:
配合土建结构施工时预埋木砖;加气砖墙或砖墙剔洞后再埋木砖,梯形木砖较大的一面应朝洞里,外表面与建筑物的表面平齐,然后用水泥砂浆抹平,待凝固后,再把线槽底板用木螺丝固定在木砖上
3.3.2   塑料胀管固定线槽:
混凝土墙、砖墙可采用塑料胀管固定塑料线槽。根据胀管直径和长度选择钻头,在标出的固定点位置上钻孔,不应歪斜、豁口,应垂直钻好孔后,将孔内残存的杂物清净,用木锤把塑料胀管垂直敲人孔中,并与建筑物表面平齐为准,再用石膏将缝隙填实抹平。用半圆头水螺丝加垫圈将线槽底板固定在塑料胀管上,紧贴建筑物表面。应先固定两端,再固定中间,同时找正线槽底板,要横平竖直,并沿建筑物形状表面进行敷设。
3.3.3 伞形螺栓固定线槽:
在石膏板墙或其它护板墙上,可用伞形螺栓固定塑料线槽,根据弹线定位的标记,找出固定点位置,把线槽的底板横平竖直地紧贴建筑物的表面,钻好孔后将伞形螺栓的两伞叶掐紧合拢插入孔中,待合拢伞叶自行张开后,再用螺母紧固即可,露出线槽内的部分应加套塑料管。固定线槽时,应先固定两端再固定中间。
3.4   线槽连接:
线槽及附件连接处应严密平整,无缝隙,紧贴建筑物固定。
3.4.1   槽底和槽盖直线段对接:
  槽底固定点的间距应不小于 500mm ,盖板应不小于 300mm ,底板离终点 50mm 及盖板距离终端点 30mm 处均应固定。三线槽的槽底应用双钉固定。槽底对接缝与槽盖对接缝应错开并不小于 100mm
3.4.2   线槽分支接头,线槽附件如直通,三通转角,接头,插口,盒,箱应采用相同材质的定型产品。槽底、槽盖与各种附件相对接时,接缝处应严实平整,固定牢固
3.4.3   线槽各种附件安装要求:
3.4.3.1   盒子均应两点固定,各种附件角、转角,三通等固定点不应少于两点(卡装式除外)。
3.4.3.2   接线盒,灯头盒应采用相应插口连接。
3.4.3.3   线槽的终端应采用终端头封堵。
3.4.3.4   在线路分支接头处应采用相应接线箱。
3.4.3.5   安装铝合金装饰板时,应牢固平整严实。
3.5   槽内放线
3.5.1   清扫线槽。放线时,先用布清除槽内的污物,使线槽内外清洁。
3.5.2   放线。先将导线放开抻直,捋顺后盘成大圈,置于放线架上,从始端到终端(先干线后支线)边放边整理,导线应顺直,不得有挤压、背扣、扭结和受损等现象。绑扎导线时应采用尼龙绑扎带,不允许采用金属丝进行绑扎。在接线盒处的导线预留长度不应超过 150mm 。线槽内不允许出现接头,导线接头应放在接线盒内;从室外引进室内的导线在进入墙内一段用橡胶绝缘导线,严禁使用塑料绝缘导线。同时,穿墙保护管的外侧应有防水措施。
3.6   导线连接:
导线连接应使连接处的接触电阻值最小,机械强度不降低,并恢复其原有的绝缘强度。连接时,应正确区分相线、中性线、保护地线。可采用绝缘导线的颜色区分,或使用仪表测试对号,检查正确方可连接。导线连接见 3 8 3.8 节有关内容。
3.7   线路检查绝缘摇测请见 3 8 3.8 节条有关内容。
4 质量标准
4.1   保证项目:
导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于 0.5MΩ
检验方法:实测或检查绝缘电阻测试记录。
4.2   基本项目:
4.2.1   槽板敷设应符合以下规定:槽板紧贴建筑物的表面,布置合理,固定可靠,横平竖直。直线段的盖板接口与底板接口应错开,其间距不小于 100mm 。盖板无扭曲和翘角变形现象,接口严密整齐,槽板表面色泽均匀无污染。
检验方法:观察检查。
4.2.2   槽板线路的保护应符合以下规定:线路穿过梁、柱、墙和楼板有保护管,跨越建筑物变形缝处槽板断开,导线加套保护软管并留有适当余量,保护软管应放在槽板内。线路与电气器具、塑料圆台连接平密,导线无裸露现象,固定牢固。
检验方法:观察检查。
4.2.3   导线的连接应符合以下规定:连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯,槽板内无接头,接头放在器具或接线盒内。
检验方法:观察检查。
4.3   允许偏差项目:
槽板配线允许偏差和检验方法应符合表 3-36 的规定。
5 成品保护
5.1   安装塑料线槽配线时,应注意保持墙面整洁。
5.2   接、焊、包完成后,盒盖、槽盖应全部盖严实平整,不允许有导线外露现象。
5.3   塑料线槽配线完成后,不得再次喷浆、刷油,以防止导线和电气器具被污染。
6 应注意的质量问题
6.1   线槽内有灰尘和杂物,配线前应先将线槽内的灰尘和杂物清净。
6.2   线槽底板松动和有翘边观象,胀管或木砖固定不牢、螺丝未拧紧;槽板本身的质量有问题。固定底板时,应先将木砖或胀管固定牢,再将固定螺丝拧紧。线槽应选用合格产品。
6.3   线槽盖板接口不严,缝隙过大并有错台。操作时应仔细地将盖板接口对好,避免有错台。
6.4   线槽内的导线放置杂乱,配线时,应将导线理顺,绑扎成束。
6.5   不同电压等级的电路放置在同一线槽内。操作时应按照图纸及规范要求将不同电压等级的线路分开敷设。同一电压等级的导线可放在同一线槽内。
6.6   线槽内导线截面和根数超出线槽的允许规定。应按要求配线。
6.7   接、焊、包不符合要求。应按要求及时改正。
7 质量记录
7.1   绝缘导线与塑料线槽产品出厂合格证。
7.2   塑料线槽配线工程安装须检、自检、互检记录。
7.3   设计变更洽商记录,竣工图。
7.4   塑料线槽配线分项工程质量检验评定记录。(借用槽板配线表)
7.5   电气绝缘电阻记录。       


免责声明:

除非特别说明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件版权归原作者或机构。

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    春暖花开,快晒出你身边的春色吧!

    2024-03-27 14:49:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 499 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层桥架的吊支架计算怎么算重量? 有计算表吗?

路过大神,多层桥架的吊支架计算怎么算重量? 有计算表吗?能否共享一下

回帖成功

经验值 +10