土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水箱的设置与施工

水箱的设置与施工

发布于:2024-03-25 11:44:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、水箱防水质污染措施应符合现行《建筑给水排水设计规范》GB 50015中的有关规定。
2、当水箱利用城镇给水管网压力直接进水时,应设置自动水位控制阀,控制阀直径应与进水管管径相同;当采用直接作用式浮球阀时,不宜少于两个,且进水管标高应一致。
3、当水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当一组水泵供给多个水箱进水时,在进水管上宜装设电讯号控制阀,由水位监控设备实现自动控制。
4、当水箱采用不锈钢材料时,焊接材料应与水箱材质相匹配,焊缝应进行抗氧化处理。
5、水箱宜独立设置,且结构合理、内壁光洁、内拉筋无毛刺、不渗漏。
6、水箱应设置在维护方便、通风良好、不结冰的房间内。室外设置的水箱及管道应有防冻、隔热措施。
7、当水箱容积大于50?时,宜分为容积基本相等的两格,并能独立工作。
8、水箱高度不宜超过3m。当水箱高度大于1.5m时,水箱内外应设爬梯。
9、建筑物内水箱侧壁与墙面间距不宜小于0.7m,安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m;水箱与室内建筑凸出部分间距不宜小于0.5m;水箱顶部与楼板间距不宜小于0.8m;水箱底部应架空,距地面不宜小于0.5m,并应有排水条件。
10、水箱应设进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管、人孔,并应符合下列规定。
①、进水管的设置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。
②、出水管管底应高于水箱内底,高差不小于0.1m。
③、进、出水管的布置不得产生水流短路,必要时应设导流装置。
④、进、出水管上必须安装阀门,水箱宜设置水位监控和溢流报警装置。
⑤、溢流管的管径,应按能排泄水箱的最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级;宜采用水平喇叭口集水,喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管径,溢流管出口末端应设置用耐腐蚀材料制作的防护网,与排水系统不得直接连接并应有不小于0.2m的空气间隙。
⑥、泄水管的管径,应按水箱泄空时间和泄水受体排泄能力确定。泄水管应设在水箱底部,管径不应小于DN50。水箱底部宜有坡度,并坡向泄水管或集水坑。泄水管与排水系统不得直接连接并应有不小于0.2m的空气间隙。
⑦、通气管管径不应小于DN25,通气管口应采取防护措施。
⑧、水箱人孔必须加盖、带锁、封闭严密,人孔高出水箱外顶不应小于0.1m,圆形人孔直径不应小于0.7m,方形人孔每边长不应小于0.6m。
11、采用玻璃管水位计时,可采用两根重叠搭设,其搭设长度为70~200mm。
12、给水箱配管管径和定位尺寸应由设计人员确定。
13、给水箱布置和基础由设计人员确定。成品给水箱由厂家负责现场安装,其型钢底架和垫板由厂家提供。现场制作钢板给水箱由施工单位负责制作与安装。当有抗震要求时,水箱及配水管安装应采取抗震措施。
14、设计时,设置人孔和进水液位控制阀,需考虑箱内拉筋的位置。箱内拉筋的具体布置形式可向生产厂家咨询。
15、水箱保温、防冻保温和防结露保温由设计确定。其做法可向生产厂家咨询或参见国家标准图集03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不锈钢弯头制造工艺

不锈钢弯头是一种常用的管道连接件,其制造工艺和质量控制对于确保产品性能和使用寿命到关重要。以下是沧州荣丰管道装备有限公司对不锈钢弯头的制造工艺和质量控制的详细介绍。 1. 不锈钢弯头的制造工艺: (1)材料选择:不锈钢弯头的制造一般选用耐腐蚀性能良好的不锈钢材料,如304、316等,以确保弯头在各种介质下的稳定性和耐久性。 (2)冷热成形:不锈钢弯头的制造常采用冷热成形工艺,通过弯管机、液压机等设备将不锈钢管材按照规定的角度弯曲成弯头形状。

回帖成功

经验值 +10