土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 挡烟垂壁材料标准通用要求

挡烟垂壁材料标准通用要求

发布于:2024-03-22 14:15:22 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]


挡烟垂壁材料

通用要求

      5.1.1 外观
5.1.1.1 挡烟垂壁应设置永久性标牌,标牌应牢固,标识内容清楚。  
5.1.1.2 挡烟垂壁的挡烟部件表面不应有裂纹、压坑、缺角、孔洞及明显的凹凸、毛刺等缺陷;金属材料的防锈涂层或镀层应均匀,不应有斑剥、流淌现象。  
5.1.1.3 挡烟垂壁的组装、拼接或连接等应牢固,符合设计要求,不应有错位和松动现象。  
5.1.2 材料
5.1.2.1 挡烟垂壁应采用不燃材料制作。
5.1.2.2  制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于0.8mm,其熔点不应低于750℃。
 

 
 
 
5.1.2.3  制作挡烟垂壁的不燃无机复合板的厚度不应小于10.0mm,其性能应符合GB 25970的规定。  

 

 
5.1.2.4 制作挡烟垂壁的无机纤维织物的拉伸断裂强力经向不应低于600N,纬向不应低于300N,其燃烧性能不应低于GB 8624A级 
5.1.2.5 制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃,其性能应符合GB 15763.1的规定。
 
5.1.3 尺寸与极限偏差
5.1.3.1 挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求,其最小值不应低于500mm,最大值不应大于企业申请检测产品型号的公示值。
 

 

5.1.3.2 采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm;采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。
5.1.3.3 挡烟垂壁挡烟高度的极限偏差不应大于±5mm。
5.1.3.4 挡烟垂壁单节宽度的极限偏差不应大于±10mm。
5.1.4 漏烟量
按6.4的规定进行试验,在(200±15)℃的温度下,挡烟部件前后保持(25±5)Pa的气体静压差时,其单位面积漏烟量(标准状态)不应大于25m3/(m2?h);如果挡烟部件由不渗透材料(如金属板材、不燃无机复合板、防火玻璃等刚性材料)制造,且不含有任何连接结构时,对漏烟量无要求。
 
5.1.5 耐高温性能
按6.5的规定进行试验,挡烟垂壁在(620±20)℃的高温作用下,保持完整性的时间不应小于30min。
 

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料不错,感谢分享,鼓励支持上传附件资料

    2024-03-23 10:33:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.41 万条内容 · 633 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二次回风空调系统控制与节能

引言 大型剧场、体育馆类建筑的观众席区域往往规模较大而且地面高差大,座椅送风等置换通风空调系统可提供良好的空调效果和合理的气流分配,有效实现分层空调,减少高大空间空调能耗。但是根据舒适性要求,下送风温度不宜过低,一般送风温差不应超过5℃,采用二次回风系统提高送风温度避免了送风的再热过程,是一种节能的空调系统,但其控制策略与系统比较复杂,工程实践中,往往由于控制系统设计或运行不合理,影响了系统的节能效果,甚至于达不到室内空调设计要求。另一方面减少送风温差则必然加大送风量,风机能耗在总能耗中所占比重显著增加,合理对二次回风系统进行控制,尤其是风机的控制,对系统节能至关重要。

回帖成功

经验值 +10