请教一下,连续梁种的其中一跨,受均布线荷载,支座处需要配置箍筋抗剪,计算出箍筋面积后,验算配筋率的时候,是按混规9.2.9中那个0.24ft/fyv还是按9.2.10那个0.28ft/fyv呢?
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(2 )
如果是做设计 就按照0.28来执行,如果是做注册考试题目,那就找关键词,只要梁需要抗扭,就要执行0.28,否则0.24
9.2.10是弯剪扭,一般情况下次梁不考虑扭筋,除非支座位置有纵筋的锚固点,正常情况下,抗扭必须有一端是固端!而正常情况下,连续梁连续跨支座并不是固接
主题
回复
粉丝
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2176 人订阅
阅读下一篇
想问一下,理论与应用理学,理学学位,23年7毕业,8月参加工作.能否参加24年的一级注册结构师基础考试
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板如果是做设计 就按照0.28来执行,如果是做注册考试题目,那就找关键词,只要梁需要抗扭,就要执行0.28,否则0.24
回复 举报
9.2.10是弯剪扭,一般情况下次梁不考虑扭筋,除非支座位置有纵筋的锚固点,正常情况下,抗扭必须有一端是固端!而正常情况下,连续梁连续跨支座并不是固接
回复 举报