规范总是有些例外,如下:
一、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第11.0.12条:消防控制柜应设置机械应急启动功能。(强条)
《石油化工消防泵站设计规范》( SH/T 3219-2022 )8.2.4条:低电压消防控制柜应具有机械硬气启泵功能;对于高电压消防泵作主泵,柴油机消防泵按照100%备用能力设置的消防泵泵组,当柴油机消防泵设有机械应急启动功能时,该泵组高电压电动消防泵的控制柜 可不设置 机械应急启动装置。
根据甲方反应,对于一些大功能的电动消防泵,也存在机械应急启泵装置不好买,或者买不到的情况。高电压消防泵的机械应急启泵装置,到底存在不存在我没有进行考证,但是高电压消防泵直接启泵会不会对操作人员有电弧伤害还未知晓,需要和消防控制柜设备商进行咨询。
二、《建筑机电工程抗震设计规范》(GB 50981-2014)
4.2.4 水池的设置应符合下列规定:
1、 生活、消防贮水水池宜采用地下式,平面形状宜为圆形或方形,并应采用 钢筋混凝土结构 ;
《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第8.3.2条 :8.3.2 当工厂水源直接供给不能满足消防用水量、水压和火灾延续时间内消防用水总量要求时,应建 消防水池(罐) ,并应符合下列规定:
1、 水池(罐) 的容量,应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能保证向 水池(罐) 连续补水时,其容量可减去火灾延续时间内的补充水量;
石油化工行业许可使用水罐,而且使用地上消防水罐(金属罐体)也是普遍现象。
三、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第7.2.6 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:
1、 市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并 不应大于 2.0m ;
《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第8.5.5条 : 8. 5.5 消火栓 的设置应符合下列规定:
1. 宜选用地上式消火栓;
2. 消火栓宜沿道路敷设;
3. 消火栓距路面边 不宜大于5m ;距建筑物外墙不宜小于5m;